Jump to content
Форум по продукции MOXA

lutes

Пользователи
  • Posts

    5
  • Joined

  • Last visited

lutes's Achievements

Новичок

Новичок (1/5)

0

Reputation

  1. Перепрошил, не помогло. Однако, проблему решил) Оказывается во вкладке nport administrator - accessible IP были назначены IP адреса каких-то предыдущих устройств для доступа, удалил и всё заработало. В любом случае, спасибо!
  2. Добрый день! Есть счётчики Itron SL7000, с помощью программы конфигуратора через moxa nport 5150 вычитываю и заливаю конфигурацию без проблем, через 4-х портовый moxa 5430i никак не получается, джампера резисторов подтяжки выставлял и на 1 кОм, и на 150 кОм, пробовал на всех портах, на разных moxa. Режим TCP Server , параметры режима на 5150 и 5430i абсолютно одинаковые. В чём может быть проблема?
  3. Добрый день! Аналогичная проблема. Есть счётчики Itron SL7000, через moxa nport 5150 вычитываю конфигурацию без проблем, через 4-х портовый moxa 5430i никак не получается, джампера выставлял и на 1 кОм и на 150 кОм, пробовал на всех портах, на разных moxa. Режим TCP Server , параметры режима на 5150 и 5430i абсолютно одинаковые. В чём может быть проблема?
  4. Вышлите пожалуйста русский мануал на NPORT 5150 на адрес lutes73@mail.ru заранее спасибо!
×
×