  1. Посылаю Вам настройки контроллера ik5340_6.txt ik5340_6.txt
  2. последовательно устанавливал разные версии OPC (последнии цифры релизов) 51910 41512 21115 - с этой версией раньше все работало. связь с SCADA не восстановилась, OPC видит часть контроллеров. В чем может быть проблема?
  3. Вчера получили доступ к всему оборудованию и перепрошили 8 контроллеров. Комппьютер : Active OPC и ClientTest 1.7.1 Lite Bild 10051910, систему переставили на XP HE, SCADA - TRACE MODE 6 Прошивки в контроллере FWR_W5340_V1.4.2_Build10051818_CV и W5340\FWR_Aduc845_V1.1_Build10042721_STD Спустя сутки в сети остались два контроллера из восьми. Active OPC сервер MOXA теперь не связывается со скадой, соединение формально происходит , но значения переменных не передаются. Родной ClientTest теперь связывается с OPC, но управление из него не происходит. Значения передаются правильно. Чужой клиент - фирмы ФАСТВЕЛ, также связывается с OPC, но управление не происходит.Значения передаются правильно. Как то все стало совсем загадочно и очень грустно.
  4. Система представляет собой програмно- аппаратный комплекс, который состоит из: контроллера W5340 c двумя микропрограммами, OPC- сервера + клиент, SCADA - системы - стороннего производителя. Первоночальные проблемы по повисанию контроллера кажется устранены, говорить это мы можем с осторожностью, так как полноценные испытания мы провести пока не можем. Осталась следующая проблема: если к контроллеру долго не обращаться, то нарушается синхронизация тегов, и требуется дважды обращаться к каналу. Это проблема может быть вызванна микропрограммой, OPC- сервером, SCADA-системой. Так как родной клиент OPC не работает, мы обрадовались слишком рано, то локализовать проблему сложно. Я предполагаю, что виновата микропрограмма контроллера, либо его настройки. Дефект не смертельный, как предыдущие, но очень неприятный- вызывает смех у заказчика и наши глупые объяснения про режим сна и сбережения трафика. К сожалению имеются отечественные аналоги, которые нам непрерывно ставят в пример. С уважением Мельников Е.В.
  5. Спасибо за прошивку, прислана раньше обещанного срока. После праздников будем с ней работать. К сожалению все оборудование находится у заказчика, что затрудняет оперативную проверку. Сохранены ли возможности предыдущей прошивке по обращению к произвольному адресу в новой версии? Будут ли в финальной версии сохранены возможности данной прошивки? Будет ли продолжен выпуск данных контроллеров? C уважением Мельников Е.В.
  6. Действительно, клиент для OPC-сервера теперь связывается с сервером. Может быть и все остальные функции контроллера тоже заработают в штатном режиме. Ждем с нетерпением. С уважением Мельников Е.В.
  7. Будет ли решение по прошивке? Или нам надо добавлять внешнюю энергонезависимую ячейку памяти к контроллеру? Например поставить дополнительно контроллер Owen с дискретными входами/выходами в качестве ячейки памяти, а Моха по перезагрузке будет выполнять программу Click&Go и опрашивать ячейки памяти. Если серьезно, то прошла половина месяца, проблема как была так и осталась. В качестве игрушки - контроллер подходит, в качестве дистанционного устройства управления - нет. Требуется не так много: 1. При потери канала связи должен перегружатся GSM модуль, а не контроллер, 2. После перезагрузки должны сохраняться состояния управляющих реле, в противном случае, постоянно нужно задействовать канал связи, а это не проводной Ethernet, а весьма дорогостоящий канал связи. Ежедневно у нас уходит порядка 300 рублей, при периодическом обмене. С уважением Мельников Е.В.
  8. Спасибо. Завтра едем пробовать. Известны ли внесенные изменения в прошивке? Надо ли менять настройки? В каком режиме теперь работает Watchdog? Будет ли он сбрасывать весь контроллер или только GPRS модуль? С уважением Мельников Е.В.
  9. Середина апреля через два дня, будет ли решение нашей проблемы? С уважением Мельников Е.В.
  10. Есть ли какие то новости? Надо ли нам планировать переделку нашего оборудования на другие контроллеры, это где то месяц работы (в лучшем случае) и приличные материальные затраты? Кроме того, оборудование смонтированно в труднодоступном месте. У нас на счету буквально каждый день! Ситуация совершенно не понятная. Идет ли работа над новой прошивкой? Может быть это аппаратные недоработки? Может быть MOXA просто кинула данное изделие? Штрафные санкции к нам могут заметно превысить стоимость наших основных фондов, а терять их не хочется. С уважением Мельников Е.В.
  11. Ждем с нетерпением. Сидим на пороховой бочке, которая почему- то еще не взорвалась. Каждый день ждем взрыва. С уважением Мельников Е.В.
  12. Прошло восемь часов. Контроллеры были оставлены с включенными реле. Утром все выходы сброшены в нулевое состояние. Связь с контроллерами хорошая. Выходы были установлены из Trace Mode, после закрытия Scada я проверил по OPC состояние выходных реле- все включено. Затем ноутбук был выключен.
  13. Сегодня получили доступ к оборудованию. В течение недели контроллеры были включены, обращений к ним не было. В результате имеем: 1. Доступа к контроллерам через GPRS нет. 2. На месте имеем из семи включенных контроллеров: а)индикатор GPR не активен ни на одном б)три контроллера - уровень сигнала связи = 0 в)четыре контроллера - уровень сигнала = maх г) индикатор DATA на всех - мигает периодически, посылки идут с высокой частотой После перезагрузки(снятия питания) связь восстановилась на всех контроллерах, уровень сигнала максимальный. У контроллеров IP-адрес динамический, может быть повисание контроллеров связано с этим? Посылаю ошибку выдаваемую OPC-клиентом при попытке установить связь с сервером и экран работы OPC-сервера Обещанные две недели до финальной версии прошивки уже прошли. Лимит доверия к нам у заказчика, похоже тоже заканчивается. С уважением Мельников Е.В,
  14. Пока посылаю Вам старый файл до смены версии прошивки контроллера.
  15. В пятницу сможем получить доступ к контроллерам, постараемся считать новый конфигурационный файл и прислать С уважением Мельников Е.В. ИП2_ik5340_78.24.57.243.txt
×
×