Jump to content
Форум по продукции MOXA

mev

Пользователи
  • Posts

    17
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by mev

  1. Посылаю Вам настройки контроллера ik5340_6.txt ik5340_6.txt
  2. последовательно устанавливал разные версии OPC (последнии цифры релизов) 51910 41512 21115 - с этой версией раньше все работало. связь с SCADA не восстановилась, OPC видит часть контроллеров. В чем может быть проблема?
  3. Вчера получили доступ к всему оборудованию и перепрошили 8 контроллеров. Комппьютер : Active OPC и ClientTest 1.7.1 Lite Bild 10051910, систему переставили на XP HE, SCADA - TRACE MODE 6 Прошивки в контроллере FWR_W5340_V1.4.2_Build10051818_CV и W5340\FWR_Aduc845_V1.1_Build10042721_STD Спустя сутки в сети остались два контроллера из восьми. Active OPC сервер MOXA теперь не связывается со скадой, соединение формально происходит , но значения переменных не передаются. Родной ClientTest теперь связывается с OPC, но управление из него не происходит. Значения передаются правильно. Чужой клиент - фирмы ФАСТВЕЛ, также связывается с OPC, но управление не происходит.Значения передаются правильно. Как то все стало совсем загадочно и очень грустно.
  4. Система представляет собой програмно- аппаратный комплекс, который состоит из: контроллера W5340 c двумя микропрограммами, OPC- сервера + клиент, SCADA - системы - стороннего производителя. Первоночальные проблемы по повисанию контроллера кажется устранены, говорить это мы можем с осторожностью, так как полноценные испытания мы провести пока не можем. Осталась следующая проблема: если к контроллеру долго не обращаться, то нарушается синхронизация тегов, и требуется дважды обращаться к каналу. Это проблема может быть вызванна микропрограммой, OPC- сервером, SCADA-системой. Так как родной клиент OPC не работает, мы обрадовались слишком рано, то локализовать проблему сложно. Я предполагаю, что виновата микропрограмма контроллера, либо его настройки. Дефект не смертельный, как предыдущие, но очень неприятный- вызывает смех у заказчика и наши глупые объяснения про режим сна и сбережения трафика. К сожалению имеются отечественные аналоги, которые нам непрерывно ставят в пример. С уважением Мельников Е.В.
  5. Спасибо за прошивку, прислана раньше обещанного срока. После праздников будем с ней работать. К сожалению все оборудование находится у заказчика, что затрудняет оперативную проверку. Сохранены ли возможности предыдущей прошивке по обращению к произвольному адресу в новой версии? Будут ли в финальной версии сохранены возможности данной прошивки? Будет ли продолжен выпуск данных контроллеров? C уважением Мельников Е.В.
  6. Действительно, клиент для OPC-сервера теперь связывается с сервером. Может быть и все остальные функции контроллера тоже заработают в штатном режиме. Ждем с нетерпением. С уважением Мельников Е.В.
  7. Будет ли решение по прошивке? Или нам надо добавлять внешнюю энергонезависимую ячейку памяти к контроллеру? Например поставить дополнительно контроллер Owen с дискретными входами/выходами в качестве ячейки памяти, а Моха по перезагрузке будет выполнять программу Click&Go и опрашивать ячейки памяти. Если серьезно, то прошла половина месяца, проблема как была так и осталась. В качестве игрушки - контроллер подходит, в качестве дистанционного устройства управления - нет. Требуется не так много: 1. При потери канала связи должен перегружатся GSM модуль, а не контроллер, 2. После перезагрузки должны сохраняться состояния управляющих реле, в противном случае, постоянно нужно задействовать канал связи, а это не проводной Ethernet, а весьма дорогостоящий канал связи. Ежедневно у нас уходит порядка 300 рублей, при периодическом обмене. С уважением Мельников Е.В.
  8. Спасибо. Завтра едем пробовать. Известны ли внесенные изменения в прошивке? Надо ли менять настройки? В каком режиме теперь работает Watchdog? Будет ли он сбрасывать весь контроллер или только GPRS модуль? С уважением Мельников Е.В.
  9. Середина апреля через два дня, будет ли решение нашей проблемы? С уважением Мельников Е.В.
  10. Есть ли какие то новости? Надо ли нам планировать переделку нашего оборудования на другие контроллеры, это где то месяц работы (в лучшем случае) и приличные материальные затраты? Кроме того, оборудование смонтированно в труднодоступном месте. У нас на счету буквально каждый день! Ситуация совершенно не понятная. Идет ли работа над новой прошивкой? Может быть это аппаратные недоработки? Может быть MOXA просто кинула данное изделие? Штрафные санкции к нам могут заметно превысить стоимость наших основных фондов, а терять их не хочется. С уважением Мельников Е.В.
  11. Ждем с нетерпением. Сидим на пороховой бочке, которая почему- то еще не взорвалась. Каждый день ждем взрыва. С уважением Мельников Е.В.
  12. Прошло восемь часов. Контроллеры были оставлены с включенными реле. Утром все выходы сброшены в нулевое состояние. Связь с контроллерами хорошая. Выходы были установлены из Trace Mode, после закрытия Scada я проверил по OPC состояние выходных реле- все включено. Затем ноутбук был выключен.
  13. Сегодня получили доступ к оборудованию. В течение недели контроллеры были включены, обращений к ним не было. В результате имеем: 1. Доступа к контроллерам через GPRS нет. 2. На месте имеем из семи включенных контроллеров: а)индикатор GPR не активен ни на одном б)три контроллера - уровень сигнала связи = 0 в)четыре контроллера - уровень сигнала = maх г) индикатор DATA на всех - мигает периодически, посылки идут с высокой частотой После перезагрузки(снятия питания) связь восстановилась на всех контроллерах, уровень сигнала максимальный. У контроллеров IP-адрес динамический, может быть повисание контроллеров связано с этим? Посылаю ошибку выдаваемую OPC-клиентом при попытке установить связь с сервером и экран работы OPC-сервера Обещанные две недели до финальной версии прошивки уже прошли. Лимит доверия к нам у заказчика, похоже тоже заканчивается. С уважением Мельников Е.В,
  14. Пока посылаю Вам старый файл до смены версии прошивки контроллера.
  15. В пятницу сможем получить доступ к контроллерам, постараемся считать новый конфигурационный файл и прислать С уважением Мельников Е.В. ИП2_ik5340_78.24.57.243.txt
  16. Скачали, попробуем. Есть ли какие новости по решению проблемы отключения ТЭГов во время простоя системы ? Мигающий индикатор GPRS - это переход GSM модуля в режим Sleep? С уважением Мельников Е.В.
  17. Имеются moxa5340 + OPC + trace mode 6. Вначале после синхронизации все работает вроде бы нормально. Если сделать паузу в работе более 10-20 мин,в ТЭГах OPC появляется в строчке Value значение "-1", управление прекращается. Лечится это двухкратным обращением к каналу. Наш программист в командировке, но постарается выйти на связь, может быть я не совсем правильно объясняю. Watch dog у нас выключен. Еще один момент. Индикатор GPRS после установления связи и первоначальной инициализации (примерно одна минута горит постоянно) начинает мигать с частотой 1-2 гц. Режим у нас используется "Always On", пробовали также устанавливать режим автопосылки состояния каналов, мигание не прекращается. По документации это режим :GPRS Status - Blinking: Sleep Mode .? Следующее замечание к проблемам MOXA не относится. При кратковременном пропадании питания контроллер естественно перезагружается и включенные цепи управления обесточиваются.. Приходится постоянно держать на связи управляющий компьютер и проверять не сбросились ли цепи управления, что конечно очень не удобно. Наш заказчик использует аналогичное отечественное оборудование десятилетней давности, старый модем и смеется над нами. В отечественных контроллерах была предусмотрена возможность сохранения параметров каналов ввода-вывода при перезагрузке. Батарейки там нет. Управляющий компьютер включают только по мере надобности. Сейчас наше оборудование и контроллеры Moxa заказчик демонстрирует как пример превосходства отечественной электроники перед западной, что немного обидно. Контроллеры Moxa мы смонтировали как пилотный проект для внедрения по всей железной дороге для распределенной системы управления в неответственных приложениях. Теперь об этом разговоров естественно нет. Мы долгое время использовали оборудование Моха при автоматизации на различных ГЭС, больших котельных, в том числе в Сибири, проблем не было. Теперь руководство предлагает мне во всех проектах в срочном порядке заменять оборудование MOXA на оборудование других производителей. Как пример предлагают оборудование Owen. Извините если что то резко написал. Ситуация в общем катастрофическая. Хотелось бы довести наш проект с Вашей помощью до конца и продолжить плодотворное сотрудничество. С уважением, начальник отдела АСУ ТП Мельников Е.В.
×
×
  • Create New...