Guest Алексей Posted July 9, 2010 Share Posted July 9, 2010 Были успешно настроены на столе в режиме UDP mode два NPortа 5150, после установки портов на объект один NPort 5150 проработав 3 часа приказал долго жить, ни один индикатор не светится, а на ощупь чуть теплый. Расстояние линии Ethernet до хаба не большое, дальше по оптике. Что могло произойти, и что можно сделать? Всем кто ответит благодарен. Link to comment
Komantsev Posted July 11, 2010 Share Posted July 11, 2010 ни один индикатор не светится Это проблема с питанием NPort. Либо вышел из строя адаптер питания (попробуйте для эксперимента подключить адаптер от другого NPort), либо схема питания внутри NPort (тогда придется отдавать NPort нам на ремонт). По поводу возможной причины возникновения неисправности - либо дефект оборудования, либо высоковольтная помеха по какому-либо из интерфейсов. Особенности используемой Вами топологии сети Ethernet никак не влияют на включение NPort. Link to comment