Jump to content
Форум по продукции MOXA

Настройка кольца с заданными Мохами


Recommended Posts

Подскажите, возможна ли подобная топология.

Если да, то какие настройки на коммутаторах необходимо выполнить.

Изучил литературу и форум. В целом понимаю, что, кроме включения турборинга, на участках Ethernet нужно настроить сцепку (couple).

Наверняка, ошибаюсь, потому прошу совета.

Link to comment

Подскажите, возможна ли подобная топология.

Если да, то какие настройки на коммутаторах необходимо выполнить.

Изучил литературу и форум. В целом понимаю, что, кроме включения турборинга, на участках Ethernet нужно настроить сцепку (couple).

Наверняка, ошибаюсь, потому прошу совета.

В такой схеме достаточно включить Turbo Ring на всех коммутаторах в кольце. Наличие в кольце медиаконверета IMC-101 на работу кольца никак не повлияет, он преобразует сигнал физичеки, на анализируя содержание.

Link to comment

Ясно, спасибо.

А может ли иметь значение, какие IP-адреса присвоены коммутаторам, если всё присоединяемое к коммутаторам оборудование относится к определённому сегменту?

Link to comment

В такой схеме достаточно включить Turbo Ring на всех коммутаторах в кольце. Наличие в кольце медиаконверета IMC-101 на работу кольца никак не повлияет, он преобразует сигнал физичеки, на анализируя содержание.

 

Задался ещё одним вопросом. Насколько я понял, джампер включает турборинг для оптоволоконных портов (коими в этой моксе являются 7 и 8).

А для витой пары есть необходимость дополнительной настройки?

Link to comment

Ясно, спасибо.

А может ли иметь значение, какие IP-адреса присвоены коммутаторам, если всё присоединяемое к коммутаторам оборудование относится к определённому сегменту?

IP-адреса могут быть любыми, но во время настройки компьютер и настраиваемый коммутатор должны быть в одной подсети.

 

Задался ещё одним вопросом. Насколько я понял, джампер включает турборинг для оптоволоконных портов (коими в этой моксе являются 7 и 8).

А для витой пары есть необходимость дополнительной настройки?

Переключатели на корпусе, которые включают Turbo Ring, включают его на двух верхних портах, независимо от того, оптоволоконные это порты или витая пара. Программно (через веб-интерфейс) можно настроить кольцо для любых двух портов.

Link to comment
  • 5 months later...
Guest Гость

Добрый день!

Возможна ли реализация кольца Turbo Ring на основе двух коммутаторов EDS-405А и EDS-408А?

Link to comment

Добрый день,

 

Да, конечно. Минимальное количество коммутаторов в кольце - это 2 штуки. Просто коммутаторы между собой будут соединены 2-мя линиями связи: одна основная, другая - резервная.

 

Серия EDS-4xxA поддерживает Turbo Ring, так что без проблем.

Link to comment
  • 5 months later...

Да, выходит зря не приобрел две разных модели одной серии, которые оставались в продаже. Зря перестраховывался.

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!