Guest Михаил А. Posted August 21, 2010 Share Posted August 21, 2010 Используем счетчики двух типов A1800 и ЕвроАльфа с NPort 5430I, с A1800 проблем нет, с ЕвроАльфа не удается считать данные. Счетчики A1800 настроены на 9600 8N1, ЕвроАльфа – 4800 8N1, А1800 и ЕвроАльфа находятся на разных портах, в Serial Settings в Moxa указаны соответствующие настойки . Moxa в режим TCP Server Mode, параметры Operating Settings – по умолчанию. Есть ли какие-либо нюансы, относящиеся именно к счетчикам ЕвроАльфа? Link to comment
Guest Михаил А. Posted August 22, 2010 Share Posted August 22, 2010 Разобрался. Установил в Serial Settings параметр Interface "RS-422" вместо "RS-485 4-Wire" и все пошло. Link to comment
Komantsev Posted August 23, 2010 Share Posted August 23, 2010 Да, при взаимодействии с ЕвроАльфа проблем нет. Модель NPort 5430I как раз в числе рекомендованных для использования с этими счетчиками. Link to comment