Guest vista89 Posted October 2, 2010 Share Posted October 2, 2010 Добрый день! Есть два контроллера от DEP DEcont-182. Общаются между собой по RS-485, следующим образом: Один посылает запрос и регистрируестмя у другого, второй отвечает и отсылает ему собранные данные. Настала необходимость разнести их в разные концы города. Местный провайдер по своим каналам обеспечивает сеть usernet Для опробования дали два NPort-5230. На столе собрал макет: два контроллера, каждый подцкпил к своему NPort. Оба Nport подцепил к свичу, настроил у обоих IP-адреса чтобы работали в одной сетке. Но связи между контроллерами нет. На обоих Nport индикаторы Link горят ровным светом. У одного к которому подключен контроллер-мастер (инициатор обмена), мигает индикатор Р2. Все больше ни чего не происходит. Связи нет. Есть возможность выслать подробное описание настройки для данного случая на llx89@rambler.ru? Link to comment
Komantsev Posted October 3, 2010 Share Posted October 3, 2010 Добрый день, Все нюансы подобного подключения (а этот режим называется "парное соединение") мы постарались описать в пошаговой инструкции по настройке. Посмотрите, пожалуйста, здесь (два самых нижних PDF-файла). Если что-то не получится, то дайте знать. Поможем. Link to comment