Ratmir Posted October 18, 2010 Share Posted October 18, 2010 Дано: Три устройства, подключенные к шине RS-485. Moxa 5130 подключена к этой же шине со одной стороны, а портом Ethernet в локальную сеть сдругой стороны. В эту же локальную сеть включен windows сервер. Device1-Device2-Device3-Moxa-LAN-server Вопрос: Необходимо на на windows сервере увидеть эти три устройства как три независимые COM порта. Возможно ли это? Link to comment
Komantsev Posted October 18, 2010 Share Posted October 18, 2010 Необходимо на на windows сервере увидеть эти три устройства как три независимые COM порта. Возможно ли это? Добрый день, К сожалению, нет. В windows всё вместе увидится как один COM-порт. Всё, что в этот COM-порт передадите, услышат сразу 3 дивайса (ведь они физически сидят на одной линии). И всё, что скажет любое из подключенных устройств, будет передано в созданный виртуальный COM-порт. Вообще, что касается RS-485, то один COM-порт отвечает за всю "ветку" RS-485, а не за каждое конкретное устройство. Если хотите увидеть 3 устройства как независимые COM-порты, то надо ставить многопортовый NPort. Например, 4-портовый NPort 5430. Link to comment