Guest doew Posted December 14, 2010 Share Posted December 14, 2010 Здравствуйте! Никак не можем победить проблему. Есть 3 адаптера для мониторинга 3-х ИБП и один шлюз. Сначала с помощью конвертера Adam 232/485 я проверяю связь с каждым отдельным адаптером с помощью MODBUS Tester'a, всё в порядке. Затем подключаем к 3170 по одному адаптеру с помощью 2-хпроводной линии, и с помощью OPC пытаюсь считать регистр, дальше бывает 2 случая, либо ничего не приходит, либо на линии какие-то непонятные данные появляются, т.е. либо неправильно подключаем даже один адаптер, либо они совсем неисправны. Подскажите, может быть кто-то сталкивался. Скриншот непонятных данных с Monitor'a во вложении, так же документация на адаптер, может что-то с перемычками не так. Спасибо. ModbusCard_UG_revC.pdf Link to comment
Guest doew Posted December 14, 2010 Share Posted December 14, 2010 Это ссылка на мануал к адаптеру: http://lit.powerware.com/ll_download.asp?file=ModbusCard_UG_revC.pdf Link to comment
Komantsev Posted December 16, 2010 Share Posted December 16, 2010 Добрый день, Судя по скриншоту, подключаемый адаптер у Вас сам по себе "флудит", даже в случае, когда молчит Modbus-тестер (я ведь правильно понял, что в данном случае modbus-тестер играет роль master-устройства?). Логи показывают, что данные идут только из Port 1. С этим можно бороться 2-мя способами: 1) Попробуйте при подключении к порту RS-485 поменять местами кабели Data+ и Data-. Возможно, у Вас перепутана полярность. 2) Попробуйте изменить номиналы нагрузочных резисторов MGate. Это можно сделать DIP переключателями на корпусе устройства. Попробуйте переключатели 1 и 2 поставить либо оба в положение ON, либо оба в положение OFF. (см. картинку) Link to comment
Guest doew Posted December 16, 2010 Share Posted December 16, 2010 Ситуация с флудом прояснилась. В одном месте кабель замыкал на корпус ИБП. Сейчас кабель положили напрямую, чтобы с кабелем проблемы не мешали. Сейчас дошёл до того, что с одним адаптером работает, для этого необходимо на MOXA поднять резистор и на адаптере. Но при попытке подключить второй адаптер сеть "ложится" и по MODBUS tester'у видно, что половина пакетов теряется. С этим пока не могу справиться. Link to comment
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now