Guest hevk Posted January 20, 2011 Share Posted January 20, 2011 Добрый день. Необходимо получать доступ к регистрам памяти контроллеров E2210 через OPC технологию используя ActiveOPC Server 1.9 Lite Build10092110. Вопрос 1: Возможно ли это? Если это возможно, то как это организовать? Вопрос 2: Если это не возможно, то для каких целей в библиотеке E2210.dll находящейся в папке "ActiveOPC\Server" присутствует функции DEV_ReadRegs и DEV_WriteRegs? Link to comment
Komantsev Posted January 21, 2011 Share Posted January 21, 2011 Добрый день! Вопрос 1: Возможно ли это? Если это возможно, то как это организовать? Нет. Active OPC исключительно передает состояние входов/выходов контроллера. Основной смысл технологии - при изменении состояния входного канала мгновенно передать новое значение оператору, не дожидаясь опроса со стороны ПК или контроллера. Вопрос 2: Если это не возможно, то для каких целей в библиотеке E2210.dll находящейся в папке "ActiveOPC\Server" присутствует функции DEV_ReadRegs и DEV_WriteRegs? Это относится в Modbus-регистрам и предназначено для служебного пользования. Для публичного использования есть задокументированная библиотека MXIO. Она позволяет обращаться к внутренним регистрам но, опять же, не через Active IO, а по протоколу Modbus. Link to comment