Moxa E2210 и ActiveOPC (регистры памяти )


Recommended Posts

Добрый день.

Необходимо получать доступ к регистрам памяти контроллеров E2210 через OPC технологию

используя ActiveOPC Server 1.9 Lite Build10092110.

 

Вопрос 1: Возможно ли это? Если это возможно, то как это организовать?

 

Вопрос 2: Если это не возможно, то для каких целей в библиотеке E2210.dll

находящейся в папке "ActiveOPC\Server" присутствует функции DEV_ReadRegs

и DEV_WriteRegs?

Link to comment

Добрый день!

Вопрос 1: Возможно ли это? Если это возможно, то как это организовать?

Нет. Active OPC исключительно передает состояние входов/выходов контроллера. Основной смысл технологии - при изменении состояния входного канала мгновенно передать новое значение оператору, не дожидаясь опроса со стороны ПК или контроллера.

Вопрос 2: Если это не возможно, то для каких целей в библиотеке E2210.dll

находящейся в папке "ActiveOPC\Server" присутствует функции DEV_ReadRegs

и DEV_WriteRegs?

Это относится в Modbus-регистрам и предназначено для служебного пользования.

Для публичного использования есть задокументированная библиотека MXIO. Она позволяет обращаться к внутренним регистрам но, опять же, не через Active IO, а по протоколу Modbus.