ntw Posted January 25, 2011 Share Posted January 25, 2011 Здравствуйте, спецы по μClinux! Помогите дилетанту, подставленному проектантами. Есть контролллер Modicon 2020 на Modbus-Ethernet и прибор PM710 на Modbus-RS-485, нет связи через МОХА UC7110. Есть прекрасные тупые шлюзы Modbus, (TSX ETG 100 ETHERNET TCP/ IP(Modbus) или MGate MB3000 Modbus Gateway), однако, есть то что есть. То, что в User’s Manual пробовал, но , видимо, необходимо прописывать IPTABLES, но не получается, не имел опыта с Linux_ом. Link to comment
Komantsev Posted January 25, 2011 Share Posted January 25, 2011 Добрый день, К сожалению, всё сложнее. Просто настроить маршрутизацию не получится. В случае работы с Modbus надо преобразовывать протоколы. Т.е. надо самостоятельно писать программу под Linux, которая читала бы данные с интерфейса RS-485, осуществляла преобразование протокола и передавала данные на сторону TCP. Ну и, соответственно, надо осуществлять и обратное преобразование TCP в 485. В принципе, некоторые "болванки" с исходниками протоколов Modbus есть на сайте MOXA RCore Community. Но не более того, к сожалению. Остальное придется писать самостоятельно. Link to comment
ntw Posted January 26, 2011 Author Share Posted January 26, 2011 Спасибо за быстрый и компетентный ответ. Буду искать альтернативные решения Link to comment