Подключение управления роботизированных видеокамер через Moxa 5150


Guest Александр

Recommended Posts

Guest Александр

Будет ли работать схема приведённая на рисунке, а также где нужно терминировать сигнал и каким образом.

97bf586225b0.jpg

Буду очень признателен за помощь специалистов.

Link to comment

Добрый день,

 

Схема абсолютно корректна и работоспособна. Один NPort (подключенный к пульту) может работать с несколькими удаленными NPort, эмулируя сеть RS-485. В качестве примера посмотрите руководство по парному соединения двух NPort, только режимы работы задайте не "Pair Connection", а на стороне пульта TCP Server, на стороне камер - TCP Client. Вы увидите, что один TCP Server сможет обслужить до 4 удаленных клиентов. А используя протокол UDP можно подключить и больше.

 

По поводу терминирования 485 - если лнии связи короткие (в пределах пары десятков метров), то терминировать и не надо. А вообще - терминирование относится к сегменту сети RS-485. Т.е. на каждый кусок RS-485 надо повесить с двух сторон по резистору 120 Ом.

Link to comment