unname Posted February 7, 2011 Share Posted February 7, 2011 Доброго времени суток! Собственно вопрос такой, имеется в наличии три TCF-142 RS-232/422/485 to optical и Pheonix Contact PSI-MOS-RS232/FO 850 E, нужно собрать общую сеть на этих устройствах. Фениксовый преобразователь распологается в серверной, собственно с него по 232 данные и забираются, три Моха собирают данные по 485 и передают их на сервак(в идеале). На самом деле получается так, что при выставлении Ring режима данные не идут. Полачается опрашивать устройства при следующей схеме - один Моха в режиме Point-to-Point и два в режиме Ring, причем данные приходят от устройства с режимом Point-to-Point,на остальных устройствах горит только индикатор Rx. Собственно вопрос - был ли опыт использования совместно этих двух изделий? Может они не совместимы в данном режиме? Link to comment
Komantsev Posted February 7, 2011 Share Posted February 7, 2011 Добрый вечер, У нас не было опыта использования с оборудованием Phoenix, к сожалению. Но полагаю, что режим Ring и не будет работать. Ring - это чисто Моксовская "примочка". Так что в одном кольце смешивать MOXA и Phoenix лучше не смешивать. Можно сделать примерно так, как я набросал на картинке. Link to comment
unname Posted February 8, 2011 Author Share Posted February 8, 2011 Добрый день! По такой схеме работает. Спасибо за консультацию! Link to comment
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now