rocky7 Posted February 10, 2011 Share Posted February 10, 2011 Есть 40 теплосчётчиков с RS232. Объекты удалены друг от друга, поэтому для связи предполагается использовать существующую локальную сеть. Реально ли установить 40штук NРort5110 опрашивать с одного компьютера все приборы? И возможно ли для коммутации использовать свитчи? Link to comment
axstarss Posted February 10, 2011 Share Posted February 10, 2011 И все же, многое остается не ясным. Если не затруднит, распишите подробнее. Link to comment
Komantsev Posted February 10, 2011 Share Posted February 10, 2011 Добрый день, Да, задача вполне реализуема. И возможно ли для коммутации использовать свитчи? - да, конечно. NPort использует для передачи протоколы TCP/IP, и с точки зрения сети Ethernet каждый NPort будет выступать как обычное сетевое устройство. Передавайте данные хоть через прямой кабель, хоть через коммутаторы, маршрутизаторы или даже через Интернет. Реально ли установить 40штук NРort5110 опрашивать с одного компьютера все приборы? Да, реально. Но в "классике" каждому NPort должен быть назначен на компьютере свой виртуальный COM-порт, т.е. всего в компьютере появится 40 виртуальных COM-портов. Сможет ли Ваша программа столько портов одновременно опрашивать? Как альтернатива - группировать по нескольку NPort на один виртуальный COM или обращаться к NPort-серверу через TCP-сокеты. Так что уточните, как Вы планируете опрашивать 40 устройств с точки зрения ПО. Link to comment