Komantsev Posted December 11, 2011 Share Posted December 11, 2011 Спасибо за информацию!! Link to comment
Malikov Posted July 28, 2015 Share Posted July 28, 2015 Здравствуйте. Прошу помощи. Что делаю не так? почему не работает? Схема такая: компьютер- через ethernet MOXA 5250, на на 1 порту моксы счетчики через RS-485 4-проводка, на втором GSM-модем через RS-232. Link to comment
Незнайка Posted July 28, 2015 Share Posted July 28, 2015 Здравствуйте! А что собственно не работает? Каков предполагаемый функционал схемы и каким образом предполагается осуществлять обмен данными? Link to comment
Malikov Posted July 28, 2015 Share Posted July 28, 2015 Ситуация как в сообщении №5. А так как до объекта ехать далековато, то для начала я решил потренироваться(в этой сфере я работаю недавно, во многих вопросах дилетант). Собрал схему, как описал выше и программой MeterCat решил опросить счетчик Альфу 1800. Моксу настроил, как написал Александр Команцев, но не работает. Вот и думаю, все ли я правильно настроил в моксе. Конфигурацию приложил в сообщении №27. Буду признателен за помощь. Link to comment
Незнайка Posted July 29, 2015 Share Posted July 29, 2015 Насколько я посмотрел конфигурацию - вроде всё верно, в общих чертах. Просто очень неудобно читать её, а такого NPort под рукой нет. Как я понял, у вас - порт 1 - RealCOM, Max. Connection >=2, порт 2 - TCP Client, адрес 192.168.127.254 (кстати лучше его заменить на 127.0.0.1), порт - 950. Я верно понял? Если это всё так - то логически - настройка правильная, должно работать. Если не работает - надо думать почему, тут может помочь раздел Monitor в web-интерфейсе. Link to comment
Malikov Posted July 29, 2015 Share Posted July 29, 2015 Добрый день. Вроде, начинает получаться. В первом случае порт 1= Real COM, Max. Connection >=2, порт 2 - TCP Client, адрес я забил свой, Dest. Port - 950, Local Port-4001 Альфа Центром опросил нормально двумя каналами. Во втором случае порт 1= TCP Server Mode, Local TCP Port-4001, Command Port -966, Max. Connection >=2, порт 2 - TCP Client, адрес я забил свой, Dest. Port - 950, Local Port-4001. По TCP/IP опрашивается, а GSM-модемом нет. Коннект есть, а прибор учета не отвечает. Что сделал не так? Спасибо. Link to comment
Незнайка Posted July 29, 2015 Share Posted July 29, 2015 Во втором случае Dest. Port должен быть 4001, Local Port - без разницы. Это я у TCP Client имею в виду. Link to comment
Malikov Posted July 29, 2015 Share Posted July 29, 2015 Огромное спасибо за помощь. Все заработало. Единственное, при считывании конфигурации со счетчика программой Metercat по TCP/IP пишет, что ошибка: время ожидания при чтении истекло. Но это пустяки, по сравнению с тем, чему я научился. Еще раз спасибо. Link to comment
Незнайка Posted July 29, 2015 Share Posted July 29, 2015 Взаимное спасибо! Приходите на обучение -http://mtsc.moxa.ru/ - научитесь творить чудеса! -) Link to comment
M.A.S. Posted June 2, 2016 Share Posted June 2, 2016 Здравствуйте. Ситуация аналогичная предыдущему сообщению "Malikov". MOXA NPort 5250A: на порту 1 сидит модем (режим TCP Client), на втором счётчики электроэнергии (режим RealCOM). Настройки как описывались в этой теме не раз. Опрос через модем осуществить не удаётся. В режиме TCP Server ситуация аналогичная. В чём причина? Может данная модель не умеет это делать? Link to comment
Незнайка Posted June 7, 2016 Share Posted June 7, 2016 Добрый день! NPort 5250A так делать умеет. На порту 2 лучше ставить режим TCP-Server. Так же попробуйте изменять значение параметра force transmit на порту 2 (рекомендую попробовать от 5 до 50 с шагом 5..10). Link to comment
M.A.S. Posted June 15, 2016 Share Posted June 15, 2016 Спасибо, заработало. Только с большими тайм-аутами удалось опросить счётчики. Link to comment
Андрей Б. Posted September 18, 2019 Share Posted September 18, 2019 День добрый! Ткните в правильном направлении... Имеем прибор учета газа(Флоутек) подключенный по RS232 к com-порту1 на Moxa5450, а также gsm-модем, подключенный к com-порту2 на этой же moxa. в свою очередь Moxa5450 включена в сеть. Подключаюсь из сети ,через Moxa к Флоутеку и получаю с него данные...тут все норм. Пытаюсь подключиться к Флоутеку через gsm-modem - вот тут проблема... Делал по предложенной здесь схеме... В 15.07.2011 в 08:32, Komantsev сказал: По настройке порта. Вкратце - вот так: 1) Порт 1 для подключения счетчиков RS-485 Режим работы: Real COM (работаем в режиме виртуального COM-порта) Опция Max. Connection = 2 (разрежаем 2 подключения к этому порту - со стороны ПК и со стороны модема) 2) Порт 2 для подключения модема Режим работы: TCP Client (в качестве клиента подключаемся к серверу) Опция Connect On: Startup/None (подключаемся при подаче питания и никогда не отключаемся) Опция Dest. IP: <IP-адрес самого же себя, т.к. подключаемся к другому порту NPort>, TCP Port 950 Ну вот примерно так. Получится, что к порту 1 будут подключены сразу два клиента - одним клиентом будет ПК, вторым - второй порт этого же NPort. вот настройки порта1 (Флоутек): Настройка прота2 (gsm-модем): Дозвон к модему проходит, модемы соединяются, но вот далее ПО опроса(Concor) законектится к Флоутеку уже не может (от порта2 к порту1)) - пишет "Вычислитель не отвечает". скрин мониторинга: Или может это в принципе нереализуемо? Спасибо. p.s. Вот нашел -https://moxa.pro/support-service/faq/preobrazovateli-interfeysov/kak-organizovat-rezervirovanie-ethernet-soedineniya-v-nport-cherez-sotovuyu-set/ "Для опроса последовательных устройств необходимо будет устанавливать ТСР соединение, на компьютере создать виртуальные СОМ-порты не получится." ...похоже не получится... Link to comment
Незнайка Posted September 18, 2019 Share Posted September 18, 2019 Добрый! В web-интерфейсе откройте Monitor-Line и посмотрите, установлено ли там 2 соединения для первого порта. Там же в разделе Async есть счётчики - посмотрите, при обмене через модем будет ли прирастать Tx для первого порта (думаю, что будет). При этом локального клиента на время тестов лучше вообще отключить. Link to comment
Андрей Б. Posted September 19, 2019 Share Posted September 19, 2019 Скрины с Веб-интерфейса перед соединением с модемом: а это после соединение модемов и ошибки софта при соединения с флоутеком (подключен к порту 1): картинки перед/после отличаются только цифрами в RxCnt и RxTotalCnt на порту2... на порту1 тишина... Link to comment
Андрей Б. Posted September 19, 2019 Share Posted September 19, 2019 Сменил настройки порта1 (подключен Флоутек) на TCP Server, на порту 2 поменял tcp порт на 4001: пробую конектиться софтом через модем...и снова тоже самое: скачал новую версию софта (concor),он теперь умеет делать tcp-соединения, и попытался соединится с Флоутеком (при режиме порта1 TCP Server) через сеть - все проходит норм. также проверил вариант если модем подключен прямо к Флоутеку (без moxa) - тоже все норм, конект проходит, данные вижу. А вот через Moxa ни как... Link to comment
Незнайка Posted September 19, 2019 Share Posted September 19, 2019 На мой взгляд есть какая то проблема в настройках, TCP Cilent почему то не может подключиться. На первой картинке во второй строчке должна быть надпись Connected для первого столбца. Link to comment
Андрей Б. Posted September 19, 2019 Share Posted September 19, 2019 Вот еще, в качестве эксперимента указал порт3 -Pair Connection Master, dest/ip - ip moxa, port - 4004, а порт4 - Pair Connection Slave , local port - 4004... И снова нет надписей "Connected": Link to comment
Незнайка Posted September 19, 2019 Share Posted September 19, 2019 У вас на снимках замазаны IP адреса, и я понимаю зачем это сделано. Вы уверены что там нет ошибки? Link to comment
Незнайка Posted September 19, 2019 Share Posted September 19, 2019 + Accessible IP List, есть там что то? Link to comment
Андрей Б. Posted September 19, 2019 Share Posted September 19, 2019 В Accessible IP List чисто, т.е. не включен, с ip-адреcoм точно все верно... Link to comment
Незнайка Posted September 20, 2019 Share Posted September 20, 2019 Да, всё так, я попробовал, в 3.13 это не работает. Почему - не знаю. В 3.12 работает, но у меня её пока нет. Могу дать 3.9, там тоже работает. Link to comment
Андрей Б. Posted September 20, 2019 Share Posted September 20, 2019 хм... давайте попробуем на 3.9... Link to comment
Незнайка Posted September 20, 2019 Share Posted September 20, 2019 https://yadi.sk/d/HZfsufEnrTQWDg 3.12 для NPort 5400 Link to comment
Андрей Б. Posted September 20, 2019 Share Posted September 20, 2019 Аллилуйя!!! Заработала!!! Поставил 3.12 - и все гуд!!! Спасибо добрый человече!!! Здоровья и удачи Вам! Link to comment
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now