Доброго времени суток.

Cистема была собрана на основе ioLogik E1214 и E1240 - всё корректно работало с ActiveOPC 1.5.

Дополнительно был добавлен E1260 и обновлён ActiveOPC до версии 1.7.

В результате перестали управляться дискр.выхода E1214 (при этом состояние входов отображается верно).

Откат к предыдущей версии решает проблему с дискр.выходами, но не виден ioLogik E1260.

Что можете посоветовать?

Link to comment
  • 2 weeks later...
Guest Гость

Извините, а нигде нет русской документации и инструкции пользователя к ioLogik E1212 ?

Link to comment

Добрый день,

Неа, на серию E12xx пока не оформлялась русская, к сожалению.

Если что-то не получается, давайте попробуем так "на словах" подсказать.

Link to comment
  • 2 weeks later...

Вопрос как раз по серии 1200 есть 1210. Сервер поставил , сигнал с датчиков срабатывает все нормально. Вопрос: как получить данные в свою программу не используя протокол MudBus?

Link to comment

Добрый день,

 

Собственно, есть только 2 способа получения данных с ioLogik 12xx: либо по протоколу Modbus, либо, если Ваша программа умеет работать по протоколу OPC, то через Active OPC Server (ссылка на последнюю версию - во втором посте).

Link to comment

ClientTest при попытке подключения к серверу выдает - CoGetClassObject - no InProc or Local server......

в чем может быть проблема ? сам сервер работает нормально

Link to comment

Нашли OpenOPC для подключения к серверу OPC , (либо, если Ваша программа умеет работать по протоколу OPC) программа пока пишется :) на python

Link to comment

Попробуйте тогда запустить тестовый OPC-клиент из другого программного продукта (например, этот). Будет ли он соединяться с сервером?

Если не будет соединяться, то сообщите, какая у Вас стоит ОС.

Если есть возможность, попробуйте установить и проверить Active OPC на другом компьютере.

Link to comment
  • 2 months later...

Добрый день,

 

Вобщем всё предельно просто.

2011-05-26_1226.png

В качестве "Load" вешайте управляющие контакты реле, и всё будет работать.

Link to comment