Guest Макаров Владимир Николаеви Posted July 17, 2008 Share Posted July 17, 2008 Просим сообщить возможность и схему подключения к плате CP-118U каналов RS-485 через 8-портовую интерфейсную коробку Opt8-RJ45. В документации приводится только подключение по RS-232 Link to comment
Komantsev Posted July 18, 2008 Share Posted July 18, 2008 Уважаемый Владимир Николаевич, К сожалению, интерфейсная коробка Opt8-RJ45 не может работать по интерфейсу RS-485. Об этом сказано в документации к плате, стр. 11-7 Link to comment