mak_in Posted March 15, 2011 Share Posted March 15, 2011 Доброго времени суток. Имеются два модуля EOM-104. После подключения в соответствии с Qick Installation Guide (без Evaluation Board) нормально работают только порты 1 и 2. При подключении сетевого кабеля к портам 3 и 4 компьютер сообщает об отсутствии подключения сетевого кабеля. В настройках модуля через WEB-интерфейс все четыре порта включены (по умолчанию), флажок "Disable the Turbo Ring DIP Switches" установлен, JP3 на плате - отсутствуют. Та же проблема и на втором модуле. Что сделано не так? Заранее благодарен за ответ. Link to comment
Komantsev Posted March 16, 2011 Share Posted March 16, 2011 Добрый день! Особенность в том, что порты 1 и 2 - полностью "готовые к работе". А порты 3 и 4 не имеют трансформаоторов на портах Ethernet. Их надо будет устанавливать дополнительно. Полное описание на устройство - во вложении. Там указано о необходимости установки трансформаторов и приведены схемы подключения. EOM-104_hardware_users_manual_v02.pdf Link to comment
mak_in Posted March 16, 2011 Author Share Posted March 16, 2011 Благодарю за полную информацию. Жаль, что её не было на прилагаемом диске. Link to comment