Vyaches Posted March 18, 2011 Share Posted March 18, 2011 Добрый день! В проектной документации на ЛВС планирую использование коммутаторов PT-7728-F-HV-HV и конверторов IMC-101-M-ST, которые имеют по два входа электропитания. В шкаф подходит две постоянки 220. Для конверторов ставлю ИИП 220/24. Вопрос: Развязаны ли гальванически входы питания для этих аппаратов? P.S. В документации данного упоминания не нашёл. Link to comment
Komantsev Posted March 23, 2011 Share Posted March 23, 2011 Добрый день, Прошу прощения за поздний ответ. На устройствах серии PT-7000 есть гальваническая изоляция 1500 В. На преобразователях IMC развязка не реализована. Link to comment
Vyaches Posted March 24, 2011 Author Share Posted March 24, 2011 На преобразователях IMC развязка не реализована. ... прошу прощения..., а как в таком случае реализованы 2 входа питания? И второе: не подстажете имеется ли аналогичный конвертер fiber optic (MM 50/125) to copper с двумя развязанными входами по питанию у MOXA? Link to comment
Recommended Posts