Jump to content
Форум по продукции MOXA

Recommended Posts

Добрый день, подскажите, какая минимальная нагрузка возможна на линии 485-2, для UPort 1150. В моём случае установлено 8 параллельных резисторов по 150 Ом, получается 18 Ом для moxa?

Link to comment

Добрый день,

А зачем 8 резисторов по 150 Ом?

В линии RS-485 можно подключать до 32 устройств, при этом терминальные резисторы 120 Ом надо ставить с двух концов линии (т.е. всего 2 резистора).

Если сопротивление уменьшать, это ухудшит характеристики сигнала RS-485. Сложно сказать, где здесь будет "критическая точка". Как таковые предельные характеристики не декларируются.

Link to comment

Добрый день, спасибо за ответ. Это связано с тем, что я использую 8 преобразователей TTL в 485 и в них уже встроены терминальные резисторы по 150 Ом. Либо их необходимо выпаевать. Пока всё работает, без проблем, но не хотелось бы перегрузить moxa.

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.