riffus Posted April 1, 2011 Share Posted April 1, 2011 Добрый день, подскажите, какая минимальная нагрузка возможна на линии 485-2, для UPort 1150. В моём случае установлено 8 параллельных резисторов по 150 Ом, получается 18 Ом для moxa? Link to comment
Komantsev Posted April 3, 2011 Share Posted April 3, 2011 Добрый день, А зачем 8 резисторов по 150 Ом? В линии RS-485 можно подключать до 32 устройств, при этом терминальные резисторы 120 Ом надо ставить с двух концов линии (т.е. всего 2 резистора). Если сопротивление уменьшать, это ухудшит характеристики сигнала RS-485. Сложно сказать, где здесь будет "критическая точка". Как таковые предельные характеристики не декларируются. Link to comment
riffus Posted April 3, 2011 Author Share Posted April 3, 2011 Добрый день, спасибо за ответ. Это связано с тем, что я использую 8 преобразователей TTL в 485 и в них уже встроены терминальные резисторы по 150 Ом. Либо их необходимо выпаевать. Пока всё работает, без проблем, но не хотелось бы перегрузить moxa. Link to comment