ГПЭ Posted May 18, 2011 Share Posted May 18, 2011 Здоавствуйте! Подскажите, возможно ли реализовать следющую схему подключения: счетчик электроэнергии А2R-3AL-C29-T+(RS-485,4-проводный) - кабель КИПэВ, 2-проводный - moxa 5232 - PC(Ethernet). В принципе на данный момент схема собрана, мокса отконфигурирована под TCP srv на 4002, видят с компьютером друг друга, видимо проблема в подкючении 4-проводного 485 по 2-проводному кабелю. Возможен ли такой вариант, если да, то каккие сигналы необходимо взять для правильного расключения? Интерфейсные платы счетчика Альфа А2 Номер контакта на разъеме DB-9F Наименование сигнала 2 Rx- 3 Тх- 5 “0” питания интерфейса 6 “+” питания интерфейса 7 Rx+ 8 Тх+ 1, 4, 9 Резерв Заранее спасибо! инженер АСУП Дериш М.В. Link to comment
Komantsev Posted May 18, 2011 Share Posted May 18, 2011 Добрый день! Что-то я не понял вопроса. Вы планируете 4-проводный интерфейс 485 передать по 2 проводам? Ну тогда вердикт будет: "это невозможно". Могу только посоветовать использовать повторитель RS-485 (модель TCC-120), он может работать как преобразователь 2-проводного в 4-проводный интерфейс. Link to comment