Здоавствуйте! Подскажите, возможно ли реализовать следющую схему подключения: счетчик электроэнергии А2R-3AL-C29-T+(RS-485,4-проводный) - кабель КИПэВ, 2-проводный - moxa 5232 - PC(Ethernet). В принципе на данный момент схема собрана, мокса отконфигурирована под TCP srv на 4002, видят с компьютером друг друга, видимо проблема в подкючении 4-проводного 485 по 2-проводному кабелю. Возможен ли такой вариант, если да, то каккие сигналы необходимо взять для правильного расключения?

 

Интерфейсные платы счетчика Альфа А2

Номер контакта на разъеме DB-9F Наименование сигнала

2 Rx-

3 Тх-

5 “0” питания интерфейса

6 “+” питания интерфейса

7 Rx+

8 Тх+

1, 4, 9 Резерв

Заранее спасибо!

инженер АСУП Дериш М.В.

Link to comment

Добрый день!

Что-то я не понял вопроса. Вы планируете 4-проводный интерфейс 485 передать по 2 проводам? Ну тогда вердикт будет: "это невозможно".

Могу только посоветовать использовать повторитель RS-485 (модель TCC-120), он может работать как преобразователь 2-проводного в 4-проводный интерфейс.