Добрый день!

Имеется Nport5210 и АПС79(преобразователь Логики)

Вопрос заключается в следующем:

При подключении через интерфейс RS232 как должны вести себя светодиоды(загореться сразу при подключении или во время обмена)

и ещё в комплекте с преобразователем АПС79 идет кабель RS232(мама-мама) но там не задействованн контак 6, он пустой

как поступать в такой ситуации? прошу помощи.

Link to comment

Добрый день!

При подключении через интерфейс RS232 как должны вести себя светодиоды(загореться сразу при подключении или во время обмена)

Исключительно помаргивать во время обмена. Если светодиод порта горит постоянно, это может говорить о неисправности устройства или неверной распайке кабеля.

 

и ещё в комплекте с преобразователем АПС79 идет кабель RS232(мама-мама) но там не задействованн контак 6, он пустой

как поступать в такой ситуации? прошу помощи.

Вообще, для обмена данными по RS-232 достаточно трех контактов: 2, 3, 5. Контакт 6 отвечает за управления потокам, но эта опция используется далеко не везде.