PKB Posted May 24, 2011 Share Posted May 24, 2011 Добрый день! Есть проблема с MGate 3280 . Modbus RTU Master по RS-485 через MGate 3280 опрашивает 5 Modbus TCP Slave'ов. Когда все 5 подчиненных устройств в сети - все Ок. Если отключить некоторые из них (сеть Ethernet либо питание) - связь с ними пропадает, при включении все восстанавливается, тоже все Ок. Проблема в том, что если при включении MGate 3280 хотя бы одно из slave-устройств отключено - то нет связи и со всеми остальными slave'ами. Монитор во вложении - ответы работающих TCP-Slave'ов почему-то не передаются в com-порт. К неработащим TCP-Slave'ам, как и положено, TCP-запросы не идут. Связь восстанавливается только при включении в сеть всех устройств, либо при удалении отсутствующих из конфигурации MGate.config.zip Как-то нехорошо получается. Хотелось бы, чтобы при включении системы была связь с работающими устройствами, а с остальными восстанавливалась по мере их появления в сети. Это возможно? Link to comment
Komantsev Posted May 24, 2011 Share Posted May 24, 2011 Добрый день! А скиньте, пожалуйста, настройки Вашего MGate. Попробуем разобраться, в чем проблема. Экспорт настроек можно сделать в главном окне MGate Manager, внизу кнопка Export. Link to comment
PKB Posted May 24, 2011 Author Share Posted May 24, 2011 В первом сообщении - вложение config.zip Link to comment
Komantsev Posted May 24, 2011 Share Posted May 24, 2011 Сорри, взгляд упал на картинки, конфигурашку не заметил. Сейчас, изучим и дам Вам знать. Link to comment
Komantsev Posted May 24, 2011 Share Posted May 24, 2011 Похоже, у Вас стоит старый Firmware. Попробуйте поставить новый (вер. 2.0). В описании изменений к Firmware Ваш случай описан в пункте 3: improve: When there is an un-existed TCP slave, MB3000 would only try to connect to this slave as there is a request for it. (In the previous version, MB3000 does this as it received a request/response from any master/slave) Пожалуйста, дайте знать, поможет ли. Link to comment
PKB Posted May 25, 2011 Author Share Posted May 25, 2011 Спасибо, помогло! Тогда еще один вопрос: устройство куплено совсем недавно, а firmware v2.0 уже почти год. Последние версии firmware не загружают "на фабрике"? Link to comment
Komantsev Posted May 25, 2011 Share Posted May 25, 2011 Добрый день! Спасибо за новости! Нет, Firmware загружают фабрично. Просто, возможно, устройство какое-то время лежало на складе. Для обеспечения быстрых поставок на заводе должен быть какой-то "буферный запас" устройств, и у нас в России тоже склад есть. Так что реальная поставка устройств с последними Firmware может начаться чуть позже, чем официальный выход прошивки. Link to comment