syxarb21 Posted June 2, 2011 Share Posted June 2, 2011 Добрый день! Имеется преобразователь MOXA NPort 5130. Использовали его для поворота видеокамер. Купили несколько электросчетчиков и встал вопрос как с них снять данные... и вспомнили что имеется такой преобразователь Всё подсоединил как надо, настроил, всё без проблем... и к счетчику подключился и данные снял... В общем очень доволен техникой! Встал такой вопрос: Где то я читал что один такой преобразователь поддерживает до 4-х оборудований (в моем случае счетчиков). Правда ли это? Если да, то как подсоединить? и нужно ли какое дополнительное устройство? Если не 4 оборудования, то сколько? За ранее благодарю вас за ответ! Link to comment
Komantsev Posted June 2, 2011 Share Posted June 2, 2011 Добрый день! Похоже, Вы что-то перепутали На один порт RS-485 можно повесить до 32 устройств (т.е. до 32 счетчиков). Вешать их нужно цепочкой, друг за другом (получается как новогодняя гирлянда). Как правило, сигналы RS-485 обозначаются символами "D+" и "D-". Так вот к каждому счетчику (кроме последнего) к контактам "D+" и "D-" должны подходить два провода - один для связи с предыдущим счетчиком, другой - для связи с последующим. А цифра 4 - это количество компьютеров, на которое NPort может одновременно клонировать данные (например, с целью резервирования, подключения нескольких операторов одновременно, итп). Link to comment
syxarb21 Posted June 3, 2011 Author Share Posted June 3, 2011 Благодарю за ответ! Т.е. как я понял от преобразователя один провод пойдет к плюсу первого счетчика, а другой - к минусу последнего счетчика? А у счетчиков провода будут идти от минуса первого к плюсу второго? Или как? Можно привести какую нибудь схему? Буду очень благодарен! И еще один вопрос! Преобразователь я настроил в режиме Real COM port и напрямую с компьютером всё работает, но через свитч не хочет... Т.е. если я преобразователь подсоединяю к свитчу то он перестает пинговаться и в программе он не находится... Возможно не верно делаю настройки или нужен еще один преобразователь? Тоже если это возможно прошу прислать какую-нибудь схему! С уважением, за ранее спасибо! Link to comment
Komantsev Posted June 3, 2011 Share Posted June 3, 2011 По топологии - примерно так: А что касается коммутатора - проверьте кабели, настройки коммутатора. С точки зрения сетевого взаимодействия TCP/IP, наличие или отсутствие коммутатора не должно никак влиять на передачу данных. Link to comment
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now