Один преобразователь и несколько счетчиков


Recommended Posts

Добрый день! Имеется преобразователь MOXA NPort 5130. Использовали его для поворота видеокамер. Купили несколько электросчетчиков и встал вопрос как с них снять данные... и вспомнили что имеется такой преобразователь:) Всё подсоединил как надо, настроил, всё без проблем... и к счетчику подключился и данные снял... В общем очень доволен техникой!:) Встал такой вопрос:

Где то я читал что один такой преобразователь поддерживает до 4-х оборудований (в моем случае счетчиков). Правда ли это? Если да, то как подсоединить? и нужно ли какое дополнительное устройство? Если не 4 оборудования, то сколько?

За ранее благодарю вас за ответ!

Link to comment

Добрый день!

 

Похоже, Вы что-то перепутали :)

 

На один порт RS-485 можно повесить до 32 устройств (т.е. до 32 счетчиков). Вешать их нужно цепочкой, друг за другом (получается как новогодняя гирлянда). Как правило, сигналы RS-485 обозначаются символами "D+" и "D-". Так вот к каждому счетчику (кроме последнего) к контактам "D+" и "D-" должны подходить два провода - один для связи с предыдущим счетчиком, другой - для связи с последующим.

 

А цифра 4 - это количество компьютеров, на которое NPort может одновременно клонировать данные (например, с целью резервирования, подключения нескольких операторов одновременно, итп).

Link to comment

Благодарю за ответ! Т.е. как я понял от преобразователя один провод пойдет к плюсу первого счетчика, а другой - к минусу последнего счетчика? А у счетчиков провода будут идти от минуса первого к плюсу второго? Или как? Можно привести какую нибудь схему? Буду очень благодарен!

И еще один вопрос! Преобразователь я настроил в режиме Real COM port и напрямую с компьютером всё работает, но через свитч не хочет... Т.е. если я преобразователь подсоединяю к свитчу то он перестает пинговаться и в программе он не находится... Возможно не верно делаю настройки или нужен еще один преобразователь? Тоже если это возможно прошу прислать какую-нибудь схему!

С уважением, за ранее спасибо!

Link to comment

По топологии - примерно так:

2011-06-03_1643.png

 

А что касается коммутатора - проверьте кабели, настройки коммутатора. С точки зрения сетевого взаимодействия TCP/IP, наличие или отсутствие коммутатора не должно никак влиять на передачу данных.