Нужно отправлять данные из одного ПЛК, на другой ПЛК, по RS-485 у обоих ПЛК свободен порт Ethernet/

 

Думаю реализовать схему:

ПЛК(ethernet)<==>RS485<==>ПЛК(ethernet)

 

Реальна ли? И какие преобразователи для этого подойдут?

Link to comment

Добрый день!

Да, реально. При помощи NPort 6150. Вам понадобятся два таких устройства. Подробнее - тут.

 

 

Только обращу внимание, что RS-485 должен быть 4-проводным!! (т.к. для передачи Ethernet нужен полный дуплекс, а "классический" 2-проводный 485 предоставляет полудуплексную связь).

Link to comment
  • 2 months later...

Добрый день!

Да, реально. При помощи NPort 6150. Вам понадобятся два таких устройства. Подробнее - тут.

 

 

Только обращу внимание, что RS-485 должен быть 4-проводным!! (т.к. для передачи Ethernet нужен полный дуплекс, а "классический" 2-проводный 485 предоставляет полудуплексную связь).

 

Здравствуйте.

А возможно -ли реализовать такую же схему на двух NE 4110A (имеющий RS 422)? Или для реализации такой схемы подходит только исключительно: NPort 6150

Заранее спасибо.

Link to comment
Guest Stepashkin
Здравствуйте.

А возможно -ли реализовать такую же схему на двух NE 4110A (имеющий RS 422)? Или для реализации такой схемы подходит только исключительно: NPort 6150

Заранее спасибо.

 

Добрый день!

 

Moxa NE-4110A - это, по сути, NPort серии 5000. Объединять сети через последовательный интерфейс умеют только NPort'ы серии 6000.