Jump to content
Форум по продукции MOXA

Подключение нескольких устройств RS485 к NPort5232


Recommended Posts

Доброго времени суток. У меня ситуация следующая. Есть два помещения с электросчетчиками типа ИМ3-1/5. Кроме месной индикации счетчики предусматривают выдачу измеряемых параметров по каналу RS-485 (протокол ModBus RTU). В одном помещении расположено 28 счетчиков, в другом - 4.

Необходимо показания каждого из счетчиков вывести в сеть Ethernet.

Для реализации данной задачи предусматривается установка одного NPort5232. Подключение счетчиков предполагается осуществлять последовательно: в один порт RS-485 устройства NPort5232 предполагается подключить 28 счетчиков, а в другой - оставшиеся 4, расположенные в другом помещении. Далее показания счетчиков через Ethernet порт планируем передавать в сеть Ethernet через свитч.

Подскажите - будет ли работать такая схема? Возможно ли подключение в один порт RS-485 устройства NPort5232 более одного (менее 32) устройств RS-485 (например 20 или 4, как приведено в предложенной схеме)? Заранее благодарен.

Link to comment

Здравствуйте,

 

Да, всё абсолютно верно! К каждому порту RS-485 может быть подключено до 31 счетчика, подключение должно осуществляться цепочкой, друг за другом.

В NPort 5232 два независимых порта RS-485, так что к одному порту можно повесить одну цепочку счетчиков, к другому порту - другую.

Link to comment

Скачал с Вашего саита полное руководство пользователя на NPort5232, начал его просматривать и обнаружил не понятный для меня момент. Подключение RS-485 может быть выполнено в двух вариантах: 2-проводном и в 4-проводном. А вот теперь вопрос - это один NPort5232 поддержывает 2-проводное и 4-проводное подключение RS-485 или же это различные модификации NPort5232? Если модификации, то каким образом записать код для заказа NPort5232 с двумя 2-проводными портами RS-485?

Link to comment

Тип интерфейса 485 (2-проводный или 4-проводный) выбирается программно при настройке NPort 5232. Так что не волнуйтесь, модель одна, общая.

Link to comment
  • 8 years later...
В 20.06.2011 в 09:36, Komantsev сказал:

К каждому порту RS-485 может быть подключено до 31 счетчика

А к 5130 тоже можно подключить до 31 устройства?

Link to comment