Сирожжка Posted June 16, 2011 Share Posted June 16, 2011 Доброго времени суток. У меня ситуация следующая. Есть два помещения с электросчетчиками типа ИМ3-1/5. Кроме месной индикации счетчики предусматривают выдачу измеряемых параметров по каналу RS-485 (протокол ModBus RTU). В одном помещении расположено 28 счетчиков, в другом - 4. Необходимо показания каждого из счетчиков вывести в сеть Ethernet. Для реализации данной задачи предусматривается установка одного NPort5232. Подключение счетчиков предполагается осуществлять последовательно: в один порт RS-485 устройства NPort5232 предполагается подключить 28 счетчиков, а в другой - оставшиеся 4, расположенные в другом помещении. Далее показания счетчиков через Ethernet порт планируем передавать в сеть Ethernet через свитч. Подскажите - будет ли работать такая схема? Возможно ли подключение в один порт RS-485 устройства NPort5232 более одного (менее 32) устройств RS-485 (например 20 или 4, как приведено в предложенной схеме)? Заранее благодарен. Link to comment
Komantsev Posted June 20, 2011 Share Posted June 20, 2011 Здравствуйте, Да, всё абсолютно верно! К каждому порту RS-485 может быть подключено до 31 счетчика, подключение должно осуществляться цепочкой, друг за другом. В NPort 5232 два независимых порта RS-485, так что к одному порту можно повесить одну цепочку счетчиков, к другому порту - другую. Link to comment
Сирожжка Posted June 20, 2011 Author Share Posted June 20, 2011 Большое спасибо. Приступаю к чертежам Link to comment
Сирожжка Posted June 20, 2011 Author Share Posted June 20, 2011 Скачал с Вашего саита полное руководство пользователя на NPort5232, начал его просматривать и обнаружил не понятный для меня момент. Подключение RS-485 может быть выполнено в двух вариантах: 2-проводном и в 4-проводном. А вот теперь вопрос - это один NPort5232 поддержывает 2-проводное и 4-проводное подключение RS-485 или же это различные модификации NPort5232? Если модификации, то каким образом записать код для заказа NPort5232 с двумя 2-проводными портами RS-485? Link to comment
Komantsev Posted June 20, 2011 Share Posted June 20, 2011 Тип интерфейса 485 (2-проводный или 4-проводный) выбирается программно при настройке NPort 5232. Так что не волнуйтесь, модель одна, общая. Link to comment
deevil Posted May 11, 2020 Share Posted May 11, 2020 В 20.06.2011 в 09:36, Komantsev сказал: К каждому порту RS-485 может быть подключено до 31 счетчика А к 5130 тоже можно подключить до 31 устройства? Link to comment
Знайка Posted May 11, 2020 Share Posted May 11, 2020 6 hours ago, deevil said: А к 5130 тоже можно подключить до 31 устройства? Теоретически можно Link to comment