stmr Posted July 15, 2011 Share Posted July 15, 2011 Здравствуйте. Подскажите по такому вот вопросу. Есть сеть из двух колец TurboRing, каждое из трех коммутаторов ED6008. Кольца - оптические, между собой соединяются Ethernet-перемычкой. На всех шести EDS настроена сигнализация через релейный выход на систему АСУТП, срабатывает при пропадании одного или обоих питаний. Работает все это давно и вроде бы надежно. Однако, в один из дней произошел странный сбой, повторившийся дважды в течение часа. Симптомы: на всех подключеных к сети компьютерах в системном трее всплыли сообщения "disconnect network...", через несколько секунд "connect"; на систему АСУТП вышла сигнализация со всех шести EDS, также чере несколько секунд она деактивировалась. Более ситуация не повторялась. И вот вопрос: что бы это могло быть? Я понимаю, трудно определенно сказать, но все же? Это точно не питание - EDS запитаны из трех разных мест, на каждом использованы оба входа питания, все это еще на UPS сидит - не могло питание сразу везде упасть. Из-за чего еще мог alarm с EDS сработать? Что с ним шестью случилось? Что могло вызвать подобную ситуацию? Раз на подключенных компьютерах появился disconnect сети, значит коммутаторы какое-то время полностью недоступны были? Буду благодарен за идеи. Link to comment
Komantsev Posted July 15, 2011 Share Posted July 15, 2011 Добрый день! Так может на UPS и был сбой? Или все коммутаторы от разных UPS запитаны? Если компьютер говорит Disconnect, то это означает физический дисконнект кабеля. Настройки коммутаторов на это не могут повлиять. Link to comment
stmr Posted July 18, 2011 Author Share Posted July 18, 2011 Не, UPS исключены - каждая MOXA запитана от двух разных UPS. Все одновременно не могло сбойнуть, тем более что тогда бы тут весь цех встал - а ничего такого замечено не было. Такой вариант: если бы что-то вызвало перезагрузку всех коммутаторов (одновременную) - картина бы и была такая? В момент отключения disconnect бы выскочил? Сработал бы аларм с коммутатора на АСУТП, с учетом того что аларм настроен на активацию при сбое питания? Судя по системе АСУТП время от появления тревоги до ее пропадания составило 5-8 секунд. Link to comment
Komantsev Posted July 19, 2011 Share Posted July 19, 2011 Добрый день! Сейчас общаюсь с программистами по поводу Firmware на ED6008. Возможно у них появятся какие-то идеи на счет того, как могла произойти перезагрузка всех коммутаторов и связано ли это с особенностями трафика. Если будут какие идеи, сразу же сообщу Вам!!! Link to comment
stmr Posted November 23, 2011 Author Share Posted November 23, 2011 Вы знаете, по прошествии времени появилась версия. Может, пригодится программистам или фирме. Дело в том, что в указанной сети используется антивирусный софт McAfee, с главным сервером, на котором установлен McAfee Orchestrator - центральная софтина, управляющая клиентскими антивирусами. В составе этой серверной программы есть функция определения всех находящихся в сети устройств и их адресов - не только тех, где клиенты установлены, а вообще всех. А у нас кроме персоналок это и несколько типов контроллеров, и оборудование системы АСУТП и всякое-разное. Похоже, сбой произошел именно в момент активации этой функции. Не знаю, как она работает - раз определяет всех, наверное какими-то запросами сеть бомбит. Она была включена, потом сбой, и ее выключили и больше не трогали. И сбоев больше не было. Учитывая, что у EDS тоже есть адреса, их тоже "опрашивали". Не мог ли некий конфликт привести к их перезагрузу? Во всяком случае, по времени очень точно совпадает. Link to comment
Komantsev Posted December 1, 2011 Share Posted December 1, 2011 Добрый день! Спасибо Вам за "наводку". Мы попробуем сэмулировать у себя действия антивируса. Возможно, действительно дело в каких-то "хитрых" пакетах. Link to comment
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now