Проблема в следующем.

Имеется 12 устройств NPort 6650 c модулями NM-FX02-S-Sc v1.1. и EDS 508A. Через 7 порт EDS последовательно соединены 10 устройств NPort, соответственно через 8 порт EDS 2 устройства NPort. Конечные устройства NPort 7 и 8 порта EDS также имеют связь друг с другом. Т.е. физическое кольцо существует (структурная схема прикреплена). При попытке создать Turbo Ring возникли проблемы. Поочередно с крайнего устройства каждой ветки NPort переводились в режим Turbo Ring, затем переводился сам EDS в этот режим. После чего, сеть работала примерно 5-7 секунд. Затем происходило зависание всей сети. Выражалось это тем, что я мог достучаться только до коммутатора. Было принято решение для достижения цели прошить микропрограммы с версии 1.7 до версии 1.8 (надо полагать, что это и есть последняя прошивка для этих устройств), а EDS до версии 3.0. Перестали опрашиваться практически все устройства. Восстановить связь удалось при весьма нелогичных конфигурациях устройств. На ветке 8 порта EDS, где сидит 2 устройства NPort сконфигурированы в режиме Turbo Ring, ветка 7 порта где сидит 10 устройств NPort, 1-ое устройство в режиме RSTP, 2-ое в Turbo Ring, все остальные в режиме RSTP. Вот в такой конфигурации я мог видеть все устройства. Но после всех этих манипуляций со сменой прошивки, перестало ведется последнее - 10 устройство NPort. На этом устройстве пропал Link. Пробовали менять и модули и патчкорды.

В чем может быть дело? Имеет ли смысл вернуть старые версии прошивок?

post-2838-0-12704200-1312953448_thumb.jpg

Link to comment

Добрый день!

 

Спасибо за подробное описание!

Новые прошивки не стоит подозревать в неработоспособности. Они, действительно, самые последние и корректные.

Также нет необходимости комбинировать RSTP и Turbo Ring в одном кольце. Это неправильно. Возможно, конечно, в какой-то конфигурации это и заработает, но непонятно, что там будет с восстановлением при сбоях.

 

Немного смущает пропадание линка на устройстве 10. Он пропал навсегда или восстанавливается при изменении настроек? Вообще, линк по порту индицирует наличие физического соединения. Если включен кабель, то, независимо от настроек устройства, Link должен гореть. Возможно, есть какой-то сбой в NPort или его оптоволоконном модуле?

 

Вы не прислали настроек устройств, но я хотел бы обратить внимание на следующее:


     
  1. При выборе топологии резервирования везде указывайте Turbo Ring V2 (обычный Turbo Ring уже устарел)
  2. Проверьте номера портов, назначенные на Turbo Ring V2
  3. Лучше назначьте Мастером кольца Turbo Ring V2 коммутатор 508 (это не должно быть принципиально, просто через коммутатор проще производить мониторинг сети: если индикатор Master мигает, то в сети имеют место ошибки; если он постоянно горит, то кольцевая сеть корректна).

 

И, если советы не помогут, есть и у Вас возможность поисключать некоторые NPort из кольца? Т.е. например, для начала сделать кольцо из 1 x EDS + 1 x NPort. Дальше, если оно будет работать корректно, добавить ещё один NPort итд. Тогда можно будет "поймать" момент, когда именно возникают сбои.

 

 

Проблема в следующем.

Имеется 12 устройств NPort 6650 c модулями NM-FX02-S-Sc v1.1. и EDS 508A. Через 7 порт EDS последовательно соединены 10 устройств NPort, соответственно через 8 порт EDS 2 устройства NPort. Конечные устройства NPort 7 и 8 порта EDS также имеют связь друг с другом. Т.е. физическое кольцо существует (структурная схема прикреплена). При попытке создать Turbo Ring возникли проблемы. Поочередно с крайнего устройства каждой ветки NPort переводились в режим Turbo Ring, затем переводился сам EDS в этот режим. После чего, сеть работала примерно 5-7 секунд. Затем происходило зависание всей сети. Выражалось это тем, что я мог достучаться только до коммутатора. Было принято решение для достижения цели прошить микропрограммы с версии 1.7 до версии 1.8 (надо полагать, что это и есть последняя прошивка для этих устройств), а EDS до версии 3.0. Перестали опрашиваться практически все устройства. Восстановить связь удалось при весьма нелогичных конфигурациях устройств. На ветке 8 порта EDS, где сидит 2 устройства NPort сконфигурированы в режиме Turbo Ring, ветка 7 порта где сидит 10 устройств NPort, 1-ое устройство в режиме RSTP, 2-ое в Turbo Ring, все остальные в режиме RSTP. Вот в такой конфигурации я мог видеть все устройства. Но после всех этих манипуляций со сменой прошивки, перестало ведется последнее - 10 устройство NPort. На этом устройстве пропал Link. Пробовали менять и модули и патчкорды.

В чем может быть дело? Имеет ли смысл вернуть старые версии прошивок?

Link to comment

Александр благодарю за скорый ответ.

Насчет прошивок ясно. Сеть удалось восстановить - т.е. все устройства работают в RSTP. Проблему Turbo Ring пока приходится пропустить так как не удается пустить в работу 10 устройство. Проблема в следующем-когда подключаем модуль, устройство перестает работать, зависает. Были использованы 100% рабочие модули. Причем на модуле независимо есть физическое соединение или нет постоянно моргает светодиод. Резервная Moxa модуль видит, но не удается залинковаться, т.е. при подключении даже напрямую к EDS линка нет. Также менялись 100% рабочие модули и патчкорды. Как можно продиагностировать в чем проблема?

Заранее благодарю за ответ

Link to comment

Боюсь, что работоспособность в Вашем случае можно проверить только комбинированием различных NPort'ов и интерфейсных модулей.

Судя по Вашему описанию, вышел из строя именно модуль (раз уж он ведет себя странно на разных NPort). Высылайте нам, мы продиагностируем и отремонтируем/заменим при необходимости.

Link to comment

Понятно. Под рукой есть мультимодовые патчкорды с подходящими коннекторами. Возможно ли их использование если у нас сингл мод? И еще вопрос, можно ли подручными средствами проверить патчкорды на работоспособность? А отправить Вам оборудование по цене будет как купить новое (расстаможка и т.д.). Так мы находимся в Узбекистане.

Заранее благодарю за ответ.

 

Боюсь, что работоспособность в Вашем случае можно проверить только комбинированием различных NPort'ов и интерфейсных модулей.

Судя по Вашему описанию, вышел из строя именно модуль (раз уж он ведет себя странно на разных NPort). Высылайте нам, мы продиагностируем и отремонтируем/заменим при необходимости.

Link to comment

Под рукой есть мультимодовые патчкорды с подходящими коннекторами. Возможно ли их использование если у нас сингл мод?

Да, на нескольких метрах всё будет нормально передаваться.

И еще вопрос, можно ли подручными средствами проверить патчкорды на работоспособность?

Можно одной жилкой кабеля соединить разъемы Rx и Tx заведомо работающего приемопередатчика. Если всё ОК, то Link должен загореться.

Link to comment

По Вашей рекомендации - замыкать RX c TXом, выявили, что Fiber №2 работает только на двух модулях а Fiber №1 не работает ни где, но при повторной проверке ни один из пяти модулей не работал по обоим Fiber портам включаю те, у которых работал Fiber №2. Вчера с этой МОХОй было возможно соединение только по Fiber №1. Возможен ли выход из строя радиодеталей, которые отвечают за работоспособность опциональных модулей. Температура на месте установки этим летом достигает 60 градусов по Цельсию. На что в первую очередь следует обратить внимание для диагностики возможно вышедших из строя радиодеталей?

Заранее благодарю за ответ.

Link to comment

Сейчас охладили устройство, стал кратковременно работать Fiber №1 в течении 3-5 секунд. При соединении патч корда с модулем один раз моргает светодиод. Может ли это быть связано с питанием?

Link to comment

А точно с кабелем всё в порядке? :-)

 

Вообще, по рабочей температуре по спецификациям они рассчитаны до +55 градусов. Так что, может быть, действительно всё "поплыло" от перегрева.

А какого-то "рецепта" по поиску вышедших из строя радиодеталей, боюсь, нет. Честно говоря, первый раз с такой проблемой сталкиваемся.

Link to comment

Александр, но все остальные то в работе при таком же температурном диапазоне. +55 Вы имели ввиду на NPort или патчкорды?

 

А точно с кабелем всё в порядке? :-)

 

Вообще, по рабочей температуре по спецификациям они рассчитаны до +55 градусов. Так что, может быть, действительно всё "поплыло" от перегрева.

А какого-то "рецепта" по поиску вышедших из строя радиодеталей, боюсь, нет. Честно говоря, первый раз с такой проблемой сталкиваемся.

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...