kvartal Posted August 15, 2011 Share Posted August 15, 2011 Задача: Монтаж АСКУЭ на базе программы Меркурий Лайт: Количество счетчиков Меркурий 200.02 где-то 500 штук, установлены на жилых домах - минимально на дом 60 - максимально 153. На сегодня производится сьем показаний через Меркурий 221-проблем нет, но лазить в подвал раз в месяц напрягает!Плюс есть желание подключить теплосчетчики ТЭМ-104 и ТМК-Н3(свои программы от производителя теплосчетчиков!). Начинаю растягивать ЛВС на жилые дома, топология сети "шина"!Списался с разработчиками Меркурий написали, что можно произвести сьем данных через Moxa Nport 5150, но не более 120 штук на ветку, здесь же все пишут, что 32 устройства максимально, я думаю через протокол UDP может получится, т.к. он есть в программе Меркурия, но как это скажется на варианте дружбы с теплосчетчиками у них RS-232 и RS-485 соответственно! Требуется квалифицированная консультация, дело очень нужное! Link to comment
Guest Stepashkin Posted August 16, 2011 Share Posted August 16, 2011 Добрый день! Максимум 32 устройства на линии - это ограничение, накладываемое интерфейсом RS-485. Устройства NPort поддерживают протокол UDP. После выбора в настройках NPort соответствующего режима (UDP Mode) выбирается IP-адрес или диапазон IP-адресов (можно задать до 4-х диапазонов) и порт для отправки сообщений: NPort 5150 поддерживает последовательные интерфейсы RS-232/422/485. Если нужна поддержка только RS-422/485, можно приобрести версию 5130. По ссылке можно ознакомиться с русскоязычной документацией для устройств NPort серии 5000. Link to comment
Komantsev Posted August 16, 2011 Share Posted August 16, 2011 Добавлю немножко про 120 устройств. Физическое ограничение классического интерфейса RS-485 - это 32 устройства. Связано исключительно с нагрузочной способностью RS-232. Если надо подключить 120 счетчиков к одной ветке 485, можно просто через каждые 32 устройства усиливать интерфейс 485 повторителями. Например, по такой схеме: NPort ---- Сч. 1 --- Сч.2 --- Сч.3 --- ... --- Сч.30 --- Повторитель_485 --- Сч.31 --- Сч. 32 --- ... --- Сч. 60 --- Повторитель_485 --- Сч.61 --- ... P.S. Вообще, предложенный Вами вариант решения вполне работоспособен. Не вижу никаких проблем. Link to comment
Inc_helper Posted August 17, 2011 Share Posted August 17, 2011 Добавлю немножко про 120 устройств. Физическое ограничение классического интерфейса RS-485 - это 32 устройства. Связано исключительно с нагрузочной способностью RS-232. Это верно. Однако современные микросхемы драйверы RS485 имеют нагрузочную способность до 256 устройств на шине. подробнее здесь. Если узнаете какой драйвер используется в МОХА станет ясно допустимое количество подключаемых счётчиков, но не более 120 шт. так как это уже ограничение драйверов счётчиков. Link to comment
kvartal Posted August 17, 2011 Author Share Posted August 17, 2011 Это верно. Однако современные микросхемы драйверы RS485 имеют нагрузочную способность до 256 устройств на шине. подробнее здесь. Если узнаете какой драйвер используется в МОХА станет ясно допустимое количество подключаемых счётчиков, но не более 120 шт. так как это уже ограничение драйверов счётчиков. Тогда вопрос спецам из MOXA? какая микросхема и какой драйвер MOXA NPORT 5150!? Link to comment
Komantsev Posted August 18, 2011 Share Posted August 18, 2011 Господа, не надо вводить людей в заблуждение! Да, существуют на рынке микросхемы с нагрузочной способностью до 256 подключенных устройств. Но если говорить конкретно, то в MOXA (во всех моделях) все микросхемы RS-485 установлены "классические", на 32 устройства. Как подключать большее число устройств - см. моё предыдущее сообщение. Link to comment