biysk22 Posted August 18, 2011 Share Posted August 18, 2011 Пробую настроить связь через МОХА 5150А Использую Базовую станцию RS 202 bs и RS 202 pn МОХА используется в режиме прозрачного моста проблема состоит в следующем потоки данных между МОХА идут нормально но происходит ошибка из за которой RS 202 pn нормально не читает поступающие информацию и Программное обеспечение пишет что происходит ошибка в получении данных от базовой станции RS 202 bs ( удлиняем 485 порт,232 вообще не пошел) может кто настраивал связь такого оборудование( произв.Альтоника) Link to comment
Komantsev Posted August 18, 2011 Share Posted August 18, 2011 Добрый день, Лично мы с оборудованием Альтоника не работали. Но сама компания Альтоника периодически пользовалась устройствами NPort. Может быть, есть смысл связаться с их техподдержкой, и они подскажут особенности настройки? Сейчас сложно Вам что-то конкретно подсказать, т.к. Вы дали маловато данных о сделанных настройках оборудования и характере ошибки. Попробуйте ещё раз просмотреть рекомендации по установке прозрачного моста RS-232/485 и, если не заработает, то рекомендации по отладке и мониторингу. Сообщите, какие данные выдаст утилита мониторинга. Link to comment
biysk22 Posted August 19, 2011 Author Share Posted August 19, 2011 Отправляю снимок показаний мониторинга Link to comment
biysk22 Posted August 19, 2011 Author Share Posted August 19, 2011 Отправляю снимок показаний мониторинга вот еще с настройками мастера и слейва Link to comment
biysk22 Posted August 19, 2011 Author Share Posted August 19, 2011 немного перепутано но 28 адрес это слей а 27 мастер Link to comment
Komantsev Posted August 19, 2011 Share Posted August 19, 2011 Добрый день, По мониторингу видно, что связь между NPort'ами есть Поэтому по TCP-шной части всё ОК. Есть ОЧЕНЬ большое подозрение, что реальный формат передаваемых данных отличается от 2400/none/8/1, который у Вас выставлен в настройках NPort. Предполагаю это потому, что один NPort принял много данных, при этом на другой конец передав мало. Возможно, он воспринял неверный формат как ошибки кадров. Также поясните, пожалуйста, какой именно интерфейс Вы передаете. В сообщении Вы написали, что переключились на RS-485, а в настройках видно, что NPort выставлен в режим RS-232. Link to comment
biysk22 Posted August 19, 2011 Author Share Posted August 19, 2011 Добрый день, По мониторингу видно, что связь между NPort'ами есть Поэтому по TCP-шной части всё ОК. Есть ОЧЕНЬ большое подозрение, что реальный формат передаваемых данных отличается от 2400/none/8/1, который у Вас выставлен в настройках NPort. Предполагаю это потому, что один NPort принял много данных, при этом на другой конец передав мало. Возможно, он воспринял неверный формат как ошибки кадров. Также поясните, пожалуйста, какой именно интерфейс Вы передаете. В сообщении Вы написали, что переключились на RS-485, а в настройках видно, что NPort выставлен в режим RS-232. Пробовали 485 не пощел 232 сейчас передаем передача пошла но как то не стабильно в настройках установил Значение Flow control "note" FIFO "disable" появилась связь но то есть то нет пакеты одни копятся другие нет, не можем понять в чем ошибка то Программа воспринимает то не воспринимает молчит то сообшения идут как положено то все молчит по долгу. Link to comment