MOXA EDS-408A мигает постоянно лампочка "Fault". С данным оборудованием столкнулись впервые можно подробную документацию на нее. Документацию с сайта на русском скачана, но там просто какие переключатели за что отвечают, хотелось бы подробнее как можно протестировать, какие программы для нее есть?

Link to comment

Добрый день!

А сам коммутатор при этом работает?

Вообще, Fault на этой серии коммутаторов не обязательно означает фатальную системную ошибку. Индикатор Fault может загораться в случае:

- отсутствия электропитания на одном из двух входов

- отсутствия физического линка по какому-либо из Ethernet-портов

- обрыва сети Turbo Ring.

 

Настраивается поведение этого индикатора через Web-консоль (скриншот - во вложении).

2011-08-23_1810.png

Link to comment

Добрый день!

А сам коммутатор при этом работает?

Вообще, Fault на этой серии коммутаторов не обязательно означает фатальную системную ошибку. Индикатор Fault может загораться в случае:

- отсутствия электропитания на одном из двух входов

- отсутствия физического линка по какому-либо из Ethernet-портов

- обрыва сети Turbo Ring.

 

Turbo Ring включен, Coupler включен сеть из 4 Moxа. Работает АСУТП (контроллеры, компьютер). Завис контроллер, помоему даже часть которая отвечает за сеть. На одной моксе мигает "FAULT", остальные моксы вроде все нормально. В сети к моксе на которой мигает "FAULT" устройства подключены не были, времени разбираться не было поэтому моксу исключили из сети и пустили систему в работу.

На пинг мокса не отвечает. Пинговали на IP который указан производителем на корпусе прибора. Мог ли быть изменен IP адрес моксы, и как это можно проверить? На Web консоль тоже нет ответа.

 

Сейчас загорелись лампочки у каждого разъема, с моксой ничего не делали писал сообщение. И горит "Coupler" хотя переключатель выключен.

post-2869-0-91421500-1314175071_thumb.jpg

Link to comment

Добрый день!

Относите или отправляйте в ремонт.

Индикаторы Link сами по себе не должны гореть ни при каких условиях. Только при подключенном кабеле.

Так что налицо техническая неисправность устройства.

Link to comment

Добрый день!

Сегодня утром включаю, лампочки линк не горят, мокса ведет себя как было до глюка. Вчера же пробовал выключать, включать, оставлять выключеным на 2-3 часа, линк продолжал гореть.

Первоночально вопрос был рассказать о приборе поподробнее, что бы попытаться реанимировать. Может есть программы для перепрошивки, есть кнопка на плате как она работает? Отправить в ремонт проблематично.

Link to comment

Добрый день,

Да никаких дополнительных утилит нет. А прошивать можно только "стандартным" способом через Web-интерфейс.

Отсылайте на ремонт. Зажигание всех Link-индикаторов не сделать никакой прошивкой, имеют место быть аппаратные сбои.

Link to comment

Добрый день.

Растолкуйте зачем тогда между переключателями и разъемом питани RS-232? И внутри на плате кнопка похожая на сброс? Web интерфейс я так понимаю по Ethernet работает. Или что-то не так?

Кстати мокса постояла включеная и опять лампочки загорелись.

Link to comment

Растолкуйте зачем тогда между переключателями и разъемом питани RS-232?

Это локальная консоль, если зайти через Web на коммутатор неудобно или нет возможности (напр. забыли IP-адрес, или некорректно настроили VLAN)

И внутри на плате кнопка похожая на сброс?

Технологическая кнопка.

Link to comment
  • 11 months later...

Здравствуйте,

Да, будут корректно работать. Хоть ED6008 и устаревшая модель, но EDS-408A может с ней корректно взаимодействовать в рамках общего кольца.

Только при настройке Turbo Ring на EDS-408A надо выбрать классический протокол кольца "Turbo Ring", а не обновлённый "Turbo Ring 2".