Возникла проблема при подключении в режиме PoE Tsunami 5054r mp11.

Moksa-a proksim b.Т.е. питание не соответствует.Кто нибудь подключал? Играет ли роль общий провод?

Может есть схема моксы или вариант подключения.Вообще они по идее несовместимы.Питание станции 24 вольта.

В аварийном режиме Wimax не работает. Может кто посоветует на будущее другую аналогичную модель моксы для работы с тсунами мп11.

Link to comment

Добрый день,

 

Вообще, клиент PoE (т.е. устройство Powered Device) по стандарту PoE должно понимать оба варианта - А и В.

Все коммутаторы работают в формате PoE A. Попробуйте из Моксы вместо коммутатора использовать инжектор (INJ-24). Инжекторы передают питание в варианте B (т.е. по неиспользуемым парам в кабеле).

Link to comment

вопрос в том чтобы использовать eds-p206-4poe-m-sc/st для тсунами а не родной инжектор.

Питание аварийное 24 вольта.При аварии тсунами не работает.теряестя весь смысл аварийного питания.Станция работает в асдуе и астуе.Далее по моему понятно.Оборудование смонтировано и менять и дополнять никто не будет.

Ну а на будущее конечно поставим что соответствует.