noonv Posted September 23, 2011 Share Posted September 23, 2011 вопрос про модуль EOM-104 на нём установлен только один согласующий трансформатор (20PT1024SX - 10/100 BASE DUAL PORT TRANSFORMERS), который развязывает порты 1 и 2. Как осуществляется развязка портов 3 и 4? Т.е. возможно ли прямое подключение к модулю EOM-104 Ethernet-карточек, без использования дополнительных модулей (EOM-104 Evaluation Kit)? Link to comment
Komantsev Posted September 23, 2011 Share Posted September 23, 2011 Добрый день, Да, всё верно, на портах 3 и 4 трансформатор не установлен. Собственно, к этим портам нужно доустановить трансформаторную развязку, и всё будет работать "на полную". Нет необходимости подключать именно Development Kit. Во вложении высылаю документацию. Там в главе 3 есть описание Development Kit. Вот подключить трансформатор можно точно так же, как это там описано. EOM-104_hardware_users_manual_v02.pdf Link to comment
noonv Posted September 27, 2011 Author Share Posted September 27, 2011 использую разъёмы со встроенными трансформаторами, подключаю по вашей документации, но на подключение сетевого кабеля модуль никак не реагирует. Link to comment
noonv Posted September 30, 2011 Author Share Posted September 30, 2011 всё разобрался - порты заработали Link to comment