Добрый день, подскажите диаппазон напряжения необходимый для работы дискретных входов DI1-DI4 на МОХА 240 , напряжение 0 и 1. А также типы выходов DO1-DO4 (открытый колектор или контакт реле ) и допустимое напряжение и ток. Или дайте ссылку на эту информацию .В документации на диске об этом ничего не нашел.

Link to comment

Добрый день,

 

Да, почему-то в документации это плохо отражено.

Информация есть только на сайте.

Уровень сигналов - TTL.

Logic 0: 0-0.8 V

Logic 1: 2.0-5.5 V

Over-current Limit: 24 mA