У нас простенькая сеточка, кольцо из 3 ED-6008 (все 6 Ethernet + 2 optical). Установлено кольцо, по оптическим линиям. Только не то, которое “Turbo Ring with EDS series”, а то которое “Turbo Ring with ED6008 series”.

Вопросы во многом чайниковские, но все же.

1. Предположим, что один из EDS накрылся. 6008 больше не делают, и в резерве лежат EDS-408A. Сможем ли мы воткнуть его на место сбойного так, чтобы кольцо заработало? Ведь в инструкции к 6008 сказано, что в режиме “Turbo Ring with ED6008 series” можно ставить в кольцо только 6008. А у 408-х только “Turbo Ring V2” и “Turbo Ring” есть.

Итак, можно ли так делать, и какой вариант выбрать в 408-й.

Если так делать нельзя, но мы все равно воткнем - что будет? Сеть упадет?

Ну и в целом скажите, как корректно, правильно поставить 408-й в таком случае - ведь 6008 более в резерве не осталось.

2. То же кольцо. Сломался один EDS, ставим другой - такой же. Но у него случайно оказывается забит IP адрес, совпадающий с одним из находящихся в сети, например с какой-нибудь персоналкой. Что будет? Вроде Win в этом случае предупреждает пользователя и отказывается пускать в сеть компьютер. А в случае с EDS как? И что будет в случае включения такого EDS, упадет ли сеть?

3. То же кольцо. Опишу реальный случай. Пропадает связь с частью оборудования. Дежурный персонал обнаруживает что на одном из EDS кольца горит "fault". Тут же меняет на резервную, сеть заводится, все работает.

В АСУТП через реле подается сигнализация со всех EDS, в случае пропадания связи по оптике. Судя по распечаткам АСУТП сначала тревога срабатывала на несколько секунд через каждые несколько минут. Это продолжалось в течение часа, потом совсем связь пропала о чем и сообщили дежурному. Т.е. что-то там в EDS происходило.

Наутро "сбойный" тестируем - все в порядке. "Fault" не горит, пингуется каждый из 6 портов. Словом, порядок.

Что это было? Можно ли использовать такой EDS далее?

4. Продолжение предыдущего. Установленный EDS был "чистый", с заводскими настройками, без установленного режима Turbo ring. Сбойнувший EDS, кстати, был Мастером. Его роль сам собой подхватил один из двух оставшихся в строю, и отключил одно из соединений кольца. То есть даже несмотря на то что в резервной ESD не был установлен режим кольца, все равно все заработало.

Так и должно быть, или мы что-то делаем неправильно?

Спасибо. Сорри за многословие.

Link to comment

Добрый день,

1. Предположим, что один из EDS накрылся. 6008 больше не делают, и в резерве лежат EDS-408A. Сможем ли мы воткнуть его на место сбойного так, чтобы кольцо заработало? Ведь в инструкции к 6008 сказано, что в режиме “Turbo Ring with ED6008 series” можно ставить в кольцо только 6008. А у 408-х только “Turbo Ring V2” и “Turbo Ring” есть.

Итак, можно ли так делать, и какой вариант выбрать в 408-й.

Если так делать нельзя, но мы все равно воткнем - что будет? Сеть упадет?

Ну и в целом скажите, как корректно, правильно поставить 408-й в таком случае - ведь 6008 более в резерве не осталось.

Да, всё верно, на замену ED-6008 вышел как раз EDS-408. Они могут работать вместе в одном кольце.

Для этого:


     
  • на ED6008 надо выставить "Turbo Ring with EDS series"
  • на EDS-408A - просто “Turbo Ring” (этот Турбо Ринг первой версии как раз и сделан для совместимости со старыми моделями)

 

2. То же кольцо. Сломался один EDS, ставим другой - такой же. Но у него случайно оказывается забит IP адрес, совпадающий с одним из находящихся в сети, например с какой-нибудь персоналкой. Что будет? Вроде Win в этом случае предупреждает пользователя и отказывается пускать в сеть компьютер. А в случае с EDS как? И что будет в случае включения такого EDS, упадет ли сеть?

Нет, сеть не упадёт. Просто из-за конфликта IP-адресов не сможете попасть на Web-консоль коммутатора.

А так, если Web-консоль не нужна, ставьте хоть все коммутаторы с одинаковыми заводскими IP-адресами. Сеть будет работать корректно.

 

3. То же кольцо. Опишу реальный случай. Пропадает связь с частью оборудования. Дежурный персонал обнаруживает что на одном из EDS кольца горит "fault". Тут же меняет на резервную, сеть заводится, все работает.

В АСУТП через реле подается сигнализация со всех EDS, в случае пропадания связи по оптике. Судя по распечаткам АСУТП сначала тревога срабатывала на несколько секунд через каждые несколько минут. Это продолжалось в течение часа, потом совсем связь пропала о чем и сообщили дежурному. Т.е. что-то там в EDS происходило.

Наутро "сбойный" тестируем - все в порядке. "Fault" не горит, пингуется каждый из 6 портов. Словом, порядок.

Что это было? Можно ли использовать такой EDS далее?

Возможно, коммутатор по каким-то причинам вошел в циклическую перезагрузку из -за сбоя ПО или перегрева.

Наверное, затруднюсь заочно сказать, с чем это может быть связано.

 

4. Продолжение предыдущего. Установленный EDS был "чистый", с заводскими настройками, без установленного режима Turbo ring. Сбойнувший EDS, кстати, был Мастером. Его роль сам собой подхватил один из двух оставшихся в строю, и отключил одно из соединений кольца. То есть даже несмотря на то что в резервной ESD не был установлен режим кольца, все равно все заработало.

Так и должно быть, или мы что-то делаем неправильно?

Возможно, всё действительно заработает и не настраивая Turbo Ring на коммутаторе. Но "беда" может случиться тогда, когда произойдёт обрыв сети, и не настроенный коммутатор просто не поймёт команду на перестроение таблицы коммутации и не отреагирует на изменение топологии сети.

Link to comment
  • 4 months later...

Не стану создавать отдельную тему, спрошу здесь..

 

Собираем двойное кольцо на EDS-408A, к мохам подключены контроллеры S7-300 и IP телефония. как только замыкаем кольцо так сразу отваливается телефония.

пробовали включать турборинг, менять конфигурацию.. ничего не меняется. подскажите проблема в неправельной настройке мохи или телефонии?

IP телефония собрана на телефонах Linksys SPA901

Link to comment

Добрый день!

Уточните, пожалуйста, что имеется ввиду под "двойным кольцом". В идеале - набросайте схемку, чтобы не было каких-то разночтений.