Guest vitimenergo Posted November 28, 2011 Share Posted November 28, 2011 На NPort 5130 не горит Тх/Rx = 0 подключаем счетчик по четырех проводной RS-485, что делать? На внутренней плате выставил джампер JP3. Настраиваю по инструкции прикрепленной tr_ethernet2.pdf 2.Используется два модема DSL (клиент и сервер).MOXA пингуется с компьютера cmd. Может я не правильно её настраиваю? Link to comment
Guest vitimenergo Posted November 28, 2011 Share Posted November 28, 2011 На NPort 5130 не горит Тх/Rx = 0 подключаем счетчик по четырех проводной RS-485, что делать? На внутренней плате выставил джампер JP3. Настраиваю по инструкции прикрепленной tr_ethernet2.pdf (1,48МБ) Количество загрузок:: 1 2.Используется два модема DSL (клиент и сервер).MOXA пингуется с компьютера cmd. Может я не правильно её настраиваю? Link to comment
Guest Stepashkin Posted November 28, 2011 Share Posted November 28, 2011 Добрый день! Насколько я понял, NPort настраивается в режим работы RealCOM (виртуальный COM-порт). Ознакомьтесь,пожалуйста, с нашими инструкциями по настройке данного режима и устранению неисправностей в работе. Также проверьте правильность подключения контактов T+/T- и R+/R- по RS-485 (4-wire). По поводу джампера JP3: если собираетесь включать резисторы подтяжки сигнала, то следует установить и JP4, об этом сказано в инструкции. Если длина линии RS-485 от счетчика к преобразователю небольшая, то резисторы подтяжки лучше отключить (т.е. убрать джамперы JP3 и JP4). Link to comment
Guest vitimenergo Posted November 29, 2011 Share Posted November 29, 2011 Добрый день! Какие нужны драйвера? У меня устоновлен только administrator. На RS-485 на 3 и 4 -+2,84V, а на 1 и 2 0V это правильно? На компе в диспетчере задачь должен быть виртуальный ком порт? У меня его нету. Link to comment
Guest vitimenergo Posted November 30, 2011 Share Posted November 30, 2011 Какой нужно выбрать режим работы? И возможно ли это вообще? По этой схеме работы УСПД> <Модем DSL Server> <Телефонная линия> <Модем DSL Client> <NPort 5130> <Счетчик. Link to comment
Komantsev Posted December 11, 2011 Share Posted December 11, 2011 Добрый день, А в чем, собственно, заключается проблема? В том, что не горит индикатор Tx/Rx? Он не должен гореть, он должен лишь помаргивать в момент передачи данных. Создавали ли Вы виртуальный COM-порт утилитой NPort Administrator? Открывается ли он? Посмотрите наши рекомендации по отладке соединения. Link to comment
Guest vitimenergo Posted December 13, 2011 Share Posted December 13, 2011 Добрый день! Индикатор Тх/Rх вообще не моргает. При запуске Port Monitor Conn Status Listen, Remote IP вообще ни чего нету. А при запуске telnet IP adres NPorta 950 Port Monitor Conn Status Connected, Remote IP адрес компьютера:число каждый раз разное 3439. При закрытии окна telnet всё проподает. В NPort Administrator в COM Mapping создается порт и меняются в нем настройки. В диспетчере устройств этот порт не появляется. Link to comment
Komantsev Posted December 14, 2011 Share Posted December 14, 2011 Добрый день, Спрошу ещё раз: в чем заключается проблема? Вы всё пишете об индикаторах, это лишь средства диагностики. Опишите, пожалуйста, схему подключения оборудования. Расскажите, откуда и куда не идут данные. Link to comment