Здравствуйте.

Пишу Вам в связи со следующей проблемой:

- есть Nport5450A;

- есть IntesisBox (DK-RC-MBS-1 для кондиционеров Daikin), работающий по протоколу Modbus-RTU (rs-485).

 

Nport настроен в режиме TCP - сервера, он подсоединен по к IntesisBox кабелем.

С одной стороны кабеля com-переходник, а c другой двух-проводный коннектор для Intesis. Эти 2 провода соединили с 3,4 пинами com-а.

 

В итоге, дата отправляется, но не считывается(см. вложение 1 порт).

untitled.bmp

 

Вопрос: 1)как правильно соединить com и rs-485 двух-проводный?

2)TxTotalCnt - это данные, которые nport отправил к IntesisBox?

Link to comment

Добрый день,

 

Судя по тому, что связь с NPort Вам удается установить, и даже идут какие-то данные, то взаимодействие PC

Убедитесь, что для последовательного порта NPort (в Web-интерфейсе это пункт меню Serial Settings) настроены корректно скорость порта и формат передачи данных (четность, кол-во бит итп). Также убедитесь, что режим работы порта выбран RS-485 (2-проводный).

По подключению к NPort - Вы правы, надо подключаться к контактам 3 и 4. На всякий случай, можете поменять местами "+" и "-" (их иногда путают при подключении RS-485; если случайно перепутали, то ничего страшного не произойдёт, интерфейс не сгорит).

2)TxTotalCnt - это данные, которые nport отправил к IntesisBox?

Да, всё верно, NPort показывает счетчики своих COM-портов. Так что Tx - это количество байт, которые NPort выдал в последовательный порт.

Link to comment