Fear88 Posted December 26, 2011 Share Posted December 26, 2011 Пытаюсь установить подключение по такой схеме: сеть<RS485>-NP5130-<enthernet(LAN)>-3G Router-<enthernet>-ADSLrouter-<enthernet(LAN)>-ПК(виртуальный COM порт). Мокса подключена к сети RS485, и у нее есть доступ к интернету через 3G роутер. Необходимо с удаленного ПК периодически опрашивать устройства в сети 485, у ПК есть доступ в интернет посредством ADSL роутера. У 3G роутера локальный адрес установлен 192.168.1.8(который служит шлюзом), а внешний динамический и периодически меняется. У ADSL постоянный выделенный адрес, открыт порт 4001 привязанный к IP адресу нужного ПК внутри локальной сети. В таком случае будет правильно если мокса станет клиентом, а ПК сервером?? Пытаюсь настроить: Захожу в веб-интерфейс моксы, жму Quick Setup и в итоге: Ни могу разобраться как теперь в NPort Administrator добавить нужный Com порт Link to comment
Fear88 Posted December 27, 2011 Author Share Posted December 27, 2011 Поддерживает ли NP5130 соединение через интернет, или только через локальную сеть?? Link to comment
Guest Stepashkin Posted December 27, 2011 Share Posted December 27, 2011 Добрый день! Преобразователи Moxa NPort могут работать как через локальную сеть, так и через Интернет. Для работы с устройством NPort 5130A как с виртуальным COM-портом нужно использовать режим "RealCom". И, к сожалению, для работы данного режима нужен фиксированный IP-адрес на 3G-роутере. Также нужно будет создать на роутере NAT-правила (как это сделать - написано здесь). Режим работы "TCP Client" следует использовать в том случае, если Ваше ПО или оборудование умеет работать как TCP-Server и принимать данные в TCP-формате. Link to comment
Fear88 Posted January 3, 2012 Author Share Posted January 3, 2012 Спасибо, через "RealCom" заработало. Еще хотел спросить, функция IP Address Report, нужна как раз для того что бы узнавать IP адрес NP5130, в случае если он меняется?? Link to comment
Komantsev Posted January 7, 2012 Share Posted January 7, 2012 Добрый день, Да, именно так! Если NPort получает адрес по DHCP, то функция IP Address Report может отправить вновь полученный адрес оператору. Link to comment
Fear88 Posted January 16, 2012 Author Share Posted January 16, 2012 Возник еще вопрос, пытаюсь настроить соединение с СПТ-961 (Логика) через 485, но ни чего не выходит, по этому поводу нарыл в интернете: RS-485, действительно ли без АПС адаптера не обойтись?? Link to comment
Fear88 Posted January 17, 2012 Author Share Posted January 17, 2012 Если приобрести МОХА NPort 5110, получится ли соединится с СПТ-961 по 232 ? Вы писали на форуме, что тестировали 5110 с СПТ. Link to comment
Komantsev Posted January 25, 2012 Share Posted January 25, 2012 Добрый день, Прошу прощения за поздний ответ. Да, с устройствами СПТ мы успешно пробовали работать. Но, к сожалению, мы плохо знаем всю модельную линейку "логики", поэтому не знаем, какие нюансы могут быть у той или иной модели СПТ. В частности, с СПТ-961 проводил тестирование я сам (правда это было больше 5 лет назад). Помню, что всё подключилось "на ура". Помню, что работал по RS-232. А был ли RS-485 в этом счетчике - к сожалению, уже не помню. Что касается 9-битных посылок: при работе NPort в качестве виртуального COM-порта проблем быть не должно. Проблемы только будут при парном соединении двух NPort, тогда между ними действительно только 8 бит "бегает". Fear88, мне не удалось понять, из какого Вы города. Если это Москва или Петербург, то попробуйте к нам подъехать с счетчиком, постараемся вместе настроить. Ну а если подъехать не получается, попробуйте воспользоваться рекомендациями по отладке. На каком именно этапе обнаружится потеря данных? Link to comment
Fear88 Posted January 31, 2012 Author Share Posted January 31, 2012 Из Иркутска, сейчас приобрели МОХА NPort 5150, пытаюсь настроить соединение с СПТ-961.2, но видимо что то не так делаю. На СПТ выставил скорость 9600, без управления и тоже на моксе, подключал по схеме в инструкции СПТ где написано Модем с АТ командами, именно подключение к ПК через 232 в документации почему-то нет. На моксе пробовал замыкать 2 и 3 контакт, в гипертерминале обмен идет. Использую Пролог последней версии и Windows 7, может в ней дело? Link to comment
Fear88 Posted January 31, 2012 Author Share Posted January 31, 2012 И еще хотел спросить, в настройках моксы скорость можно выставить максимум 115200? Не обязательно ставить туже что и в СПТ?? Link to comment
Fear88 Posted January 31, 2012 Author Share Posted January 31, 2012 Вообщем всё заработало через windows 7, МОХА NPort 5150, СПТ-961.2, и 3G роутер. Проблема оказалась толи в кабеле, толи в клемнике от СПТ, после замены с первого раза удалось считать архивы. Link to comment
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now