Опишу вкратце:

 

Есть удаленная котельная (2 км) которая в данный момент диспетчерезуется следующим образом. BacNET-RS232[PXC64-U]-GSM Modem- 2 км - GSM Modem-RS232-COMпорт сервера диспетчеризации.

 

Вариант в принципе нормальный, если не одно но, на котельной очень плохая связь.

 

Что сделали - кинули оптику, поставили для медиаконвертера оптоволокно-медь.

 

Теперь, посоветуйте преобразователь RS-232-EtherNet-RS232. И вообще будет ли такая связка работать? Был ли у кого опыт с Сименсем по данному вопросу?

Link to comment

Добрый день,

Я бы использовал классический NPort 5110 (ну т.е. в Вашем случае пару таких устройств - один в котельной, другой у сервера). Режим RS-232 --- Etehrnet --- RS-232 - это один из штатных их режимов работы, подробнее - здесь.

 

Кстати, можно вообще попробовать сэкономить и обойтись одним NPort, только со стороны котельной. А сервер подключить к проложенной сети Etherent и сделать на нем виртуальный COM-порт.

 

С портами RS-232 Сименса проблем, насколько нам известно, не было.