Jump to content
Форум по продукции MOXA

Ошибки в пакетах на выходе DE-311


Recommended Posts

Здравствуйте! Возникла проблема с использованием устройства DE-311. Устройство работает как TCP сервер, настроен на IP 192.168.10.10, порт 11000, маска 255.255.255.0. На выходе выбран rs-485, addc, 19200, 8-N-1. При подключении к устройству и отправке тестовых пакетов наблюдается ошибка. Отправлена последвательность:

7F, AA, AA, AA ..[16 раз AA] 00 00. Получено на выходе из устройства 7F, BD, BD, .. FF FF. Либо вместо некоторых байт нули. Предприняты попытки использования протоколов Rs232 и rs422, тоже самое, ошибка в пакетах.

 

Где стоит искать ошибку или это неисправность блока?

Link to comment

Добрый день,

 

Описанная неисправность наблюдается только при отправке указанных Вами тестовых пакетов или любая информация искажается?

Попробуйте, например, передать какие-нибудь произвольные символы, подключившись к DE-311 через Telnet:

telnet 192.168.10.10 11000

и попередавайте какие-нибудь символы с клавиатуры. Посмотрите, что при этом выйдет из COM-порта DE-311. Проверьте, чтобы устройство, принимающее данные, также было настроено на формат передачи 19200, 8-N-1.

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...