Avgur Posted February 14, 2012 Share Posted February 14, 2012 Здравствуйте! Подскажите можно ли реализовать следующую схему на базе сотовых модемов OnCell G3150: Сервер <-- LAN --> OnCell G3150 <-- сотовая связь --> OnCell G3150 <-- LAN --> ПЛК Сейчас связь реализована через широкополосный доступ (ШПД), протокол Modbus TCP по схеме: Сервер (Modbus TCP Server) <-- Ethernet --> ПЛК (Modbus TCP Client) Link to comment
Komantsev Posted February 19, 2012 Share Posted February 19, 2012 Добрый день, Да, конечно! Модемы OnCell G3xxx способны передачать как RS-232/485 через GPRS, так и Ethernet через GPRS. На стороне кустов можно поставить OnCell G3150, только надо заказать для этих модемов фиксированные IP-адреса у сотового оператора, иначе просто будет не понятно, по каким адресам обращаться к ПЛК. Link to comment
Avgur Posted April 23, 2012 Author Share Posted April 23, 2012 Здравствуйте! Разбираюсь с 2 устройствами Moxa OnCell G3150: gprs настроил, выход в интернет есть,на каждом модеме включил DHCP и выключил COM-порт. Дальше пошли вопросы: 1) "фиксированный IP-адрес у сотового оператора" это внешний статический IP? я правильно понимаю? 2) насколько я понял, для связи по tcp протоколу надо включить virtual server и настроить перенаправление портов? Для обмена по modbus TCP: ноутбук, ip=192.168.127.10 (присвоен dhcp) модем 1, ip=192.168.127.1, dhcp-server on, virtual server on, перенаправление портов: tcp, public port 5502, internal ip 192.168.127.10, internal port 502 ПЛК, ip=192.168.126.10 (присвоен dhcp) модем 2, ip=192.168.126.1, dhcp-server on, virtual server on, перенаправление портов: tcp, public port 5502, internal ip 192.168.126.10, internal port 502 Link to comment
Avgur Posted April 24, 2012 Author Share Posted April 24, 2012 Еще вопросы в догонку: обязательно использовать внешний фиксирвоанный IP или можно обойтись ddns? Устройства OnCell поддерживают только dyndns.org? Нельзя ли перенастроить, например, на no-ip.com? Link to comment
Komantsev Posted April 26, 2012 Share Posted April 26, 2012 Добрый день! Да, Вы всё абсолютно верно пишете. 1) Удобнее использовать внешний статический IP. Можно и динамический, но лишь бы был виден из Интернета. Из серверов с динамическим DNS поддерживается только DynDNS 2) Да, верно! Не забудьте только при настройке IP-адреса компьютера указать IP-адрес модема в качестве "шлюза по умолчанию". Link to comment
Avgur Posted May 23, 2012 Author Share Posted May 23, 2012 Установили 1 модем на объекте. После нескольких часов модем отвалился от связи. Есть ли возможность удаленно перезагрузить модем с помощью смс и как-то еще? Link to comment
Avgur Posted May 31, 2012 Author Share Posted May 31, 2012 Отвечаю сам себе: в инструкции на модем нет ни слова про управление через смс (OnCell G3100 Series User Manual. Released Apr 26, 2012 с официального сайта). На web-морде нашел необходимые настройки Main Menu/System Management/Maintenance/Remote SMS Control. Версия прошивки модема 1.4 RTFM! тьфу... WTFM!!! (write ... manual) Link to comment
Komantsev Posted May 31, 2012 Share Posted May 31, 2012 Добрый день! Прошу прощения за отсутствие ответа, был в разъездах. Да, функция перезагрузки по SMS появилась достаточно недавно, в достаточно новых версиях прошивки. А исправленный мануал пока не опубликован. Спасибо, что отрапортовали о результате и ещё раз извините за несвоевременный ответ. Link to comment
Avgur Posted August 8, 2012 Author Share Posted August 8, 2012 Добрый день! Пытаюсь настроить смс уведомление для модема: 1) на вкладке Auto Warning Settings установил галочки Cold/Warm Start и Power fail 2) на вкладке SMS Alert ввел свой номер телефона 3) перезгрузил модем и тишина! Пробовал вводить номер в формате +7 ххх хх хх ххх и 8 ххх хх хх ххх - безуспешно. Что я делаю не так? Link to comment
Guest Stepashkin Posted August 9, 2012 Share Posted August 9, 2012 Добрый день! Вроде бы Вы всё правильно делаете, должно работать. Я прописал те же самые настройки, SMS-сообщения успешно доходят (проверялось на прошивке версии 2.5). Номер прописывался в международном формате (+7). Единственное уточнение - сообщение Power 1 fail/Power 2 fail будут приходить только в том случае, если модем запитан от двух источников питания, по схеме с резервированием. Если источник питания один, будет приходить только сообщение "Cold start" после появления питания на модеме. Попробуйте из вкладки "System management" -> "Maintenance" -> "Manual SMS" отправить на свой телефон произвольное сообщение, дойдет ли оно? Возможно, на сим-карте, установленной в модем, просто отключена возможность отправки SMS-сообщений. Link to comment
Avgur Posted August 9, 2012 Author Share Posted August 9, 2012 Попробовал отправить смс, результат - FAIL. Направил запрос в техподдержку оператора по поводу сим-карт и возможности отправки смс. Буду ждать ответа. Спасибо за помощь! Link to comment
Avgur Posted October 1, 2012 Author Share Posted October 1, 2012 Добрый день! Сейчас реализована схема подключения: сервер <-> модем OnCell3150 <-> модем OnCell3150 <-> контроллер. Опрос по протоколу modbus tcp. Необходимо настроить доступ к контроллеру по ethernet: telnet, ftp + спец. софт для настройки. Пытался побороть с помощью настроек virtual server - не получилось: для телнета работает, с фтп плохо, спец. софт работает вообще не работает (используемые порты неизвестны). Пытался настроить vpn (см. прикрепленные изображения), в логе сообщение VPN Init, пинг контроллера не проходит. Делал по инструкции VPN_Example с форума. Link to comment
Komantsev Posted October 7, 2012 Share Posted October 7, 2012 Добрый день, Настроить VPN-связь между двумя модемами, к сожалению, не получится. Модем может выступать только в роли VPN-клиента, он должен подключаться к серверу. Так что с другим модемом он не соединиться. Услугу VPN-сервера в таком случае надо заказывать у GSM-провайдера, но не вижу необходимости в Вашем случае. Мне кажется, средствами Virtual Server всё можно настроить. Давайте попробуем помочь! Уточните, пожалуйста, как Вы настраивали функцию Virtual Server. Лучше пришлите скриншот или конфигурационный файл модема. А TCP/UDP-порт, по которому работает утилита, можно "прослушать", например, при помощи утилиты сетевого мониторинга wireshark. Link to comment
Avgur Posted October 8, 2012 Author Share Posted October 8, 2012 Спасибо за ответ, но уже разобрались: 1) В документации по спец. софту для контроллера нашли используемые порты и настроили virtual server. 2) Telnet прекрасно работает с проброшенным портом (5023 -> 23) 3) С FTP пришлось повозиться: установил FileZilla, в настройках включил пассивный режим, жестко задал IP контроллера, для передачи файлов выбрал порты 6000-6001, в Moxe пробросил эти же порты и все заработало. Скриншоты настроек прилагаю. Link to comment
Komantsev Posted October 8, 2012 Share Posted October 8, 2012 Спасибо за информацию и простите за поздний ответ!! Link to comment
Avgur Posted October 8, 2012 Author Share Posted October 8, 2012 простите за поздний ответ!! No problem! Moxa один из немногих производителей, обеспечивающих качественную и при том бесплатную техподдержку. Спасибо! Link to comment
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now