mboot Posted March 26, 2012 Share Posted March 26, 2012 Доброго времени суток! Использую MOXA NPort 5450 и столкнулся с банальной задачей - программа опроса контроллера марки InteliLite (используется в дизелях) видит только реальные Com порты (а именно Com1 как и в диспетчере устройств). Что в таких случаях рекомендуется? Система Win 7 х64. Прошу прощения если тема уже поднималась, просто не смог разобраться с поиском, на мои запросы поиск реагирует как "короткий запрос". Link to comment
Komantsev Posted April 1, 2012 Share Posted April 1, 2012 Добрый день, Попробуйте создать виртуальный COM-порт программой NPort Windows Driver Manager. Она прописывает виртуальные COM-порты в Диспетчер устройств. Обычно, это помогает. Правда бывают программы, написанные в старом DOS-стиле (сейчас таких уже практически не осталось), которые к COM-порту обращаются по физическим адресам/прерываниям на внутренней шине компьютера. В таком слуае NPort (да и никакие другие Ethernet-порты) работать не будут, т.к. они физически на шине не присутствуют. Но, повторюсь, в наше время это ну ооочень большая редкость. Link to comment
Serge01 Posted July 30, 2012 Share Posted July 30, 2012 Установил программу NPort Windows Driver Manager на Windows 7 x86, в диспетчере устройств появились соответсвующие com-порты, но при попытке подключения возникает ошибка "не удалось открыть com порт", при этом обмена данными по IP с устройством не происходит. Link to comment
Serge01 Posted July 31, 2012 Share Posted July 31, 2012 На другой машине com порт заработал, только устройство cisco не отвечает опять... Из дампа трафика видно что идет коммуникация по 966 порту, в serial port monitor увеличивается Tx счетчик, Rx - 0. Настройки скорости и т.д. верные, так как напрямую подключение работает. Режим работы порта - Device Control/ Real com. ПОдскажите что донастроить пож.. config.txt Link to comment
Komantsev Posted July 31, 2012 Share Posted July 31, 2012 Добрый день, С вероятностью 99% это проблемы в кабеле, соединяющем NPort и устройство Cisco. Мониторинг показывает, что связь с компьютером есть, даже данные идут (TX) из NPort. Поэтому с настройками виртуального порта 100% всё ОК. Вы самостоятельно делали кабель? Link to comment
Serge01 Posted August 1, 2012 Share Posted August 1, 2012 Нет, мне казалось что должен подойти стандартный rollover, но как теперь вижу по распиновке moxa изначально делалась под другие цели. У вас нет кабелей MOXA-Cisco в продаже? или дока как обжимать? Link to comment
Komantsev Posted August 4, 2012 Share Posted August 4, 2012 Добрый день, К сожалению, разводка сигналов RS-232 на разъем RJ45 не стандартизована. Каждый производитель оборудования делает разводку RS-232 по-своему, стандартных кабелей нет. Кабелей для связи с устройствами Сisco у нас тоже нет. Попробуйте обжать самостоятельно. Разводка разъема MOXA RJ45 есть, например, во вложении. NPort_6600_Series_QIG_v5.pdf Link to comment