Добрый день,

 

Струтуктура:

Ранее было сделано:

Компьютер с установленным OPC сервером (драйвер протокол modbus RTU) связывается с устройством (OMNI) (протокол modbus RTU).

Задача:

с помощью шлюза serial в ethernet Mgate MB3170 хотим собирать данные с устройства по протоколу modbus TCP.

Компьютер - OPC сервер (драйвер modbus TCP) - Mgate MB3170 - Modbus устройство (протокол modbus RTU)

 

Как правильно настроить шлюз, учитвыая что master является OPC сервер.

При возможности прошу предоставить руководство на русском языке или скриншоты настроек.

 

 

Заранее благодарю.

Link to comment

Если данное устройство mgate mb3170 не подходит для вышеуказанной задачи, прошу подсказать аналог преобразователя, которая будет функционировать.

Link to comment

Добрый день,

 

Да, MGate серии MBxxxx как раз и расчитан на преобразование протокола Modbus/RTU в Modbus/TCP. "Мастер" может быть как на одной, так и на другой чтороне (как RTU, так и TCP).

Настройки MGate элементарные, пошаговую инструкцию можете посмотреть, например, здесь: http://www.moxa.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=848.