Стас Posted April 4, 2012 Share Posted April 4, 2012 Используется 3 NPort IA 5250-T, к ним подключены ECL Comfort 300. Один Nport никак не хотел связываться с ECL, поменяв четность на Odd все заработало. Два других Nport'a работают с этим же ECL с четностью None. Никто не сталкивался? Link to comment
Komantsev Posted April 8, 2012 Share Posted April 8, 2012 Добрый день, Может быть, приборам ECL заданы разные настройки? Link to comment
Стас Posted April 9, 2012 Author Share Posted April 9, 2012 Добрый день, Может быть, приборам ECL заданы разные настройки? Нет, использовался один и тот же прибор. Link to comment
Komantsev Posted April 9, 2012 Share Posted April 9, 2012 Ну тогда что-то вообще очень странное. А NPort работают в режиме Real COM? На самом деле, в этом режиме вообще игнорируются все настройки порта, которые Вы задали при настройке NPort, а активны те, с которыми COM-порт открывает Ваша программа. Link to comment