barboris Posted June 11, 2012 Share Posted June 11, 2012 Будет ли работать такая связка? ПЛК - <RS-485>-NPort W2250 - WLAN - NPort W2250-<RS-485>-IO модуль ПЛК. Т.е. чтобы ПЛК получал по модбасу сигнал от своего модуля через wifi и не подозревал об этом? Link to comment
Komantsev Posted June 18, 2012 Share Posted June 18, 2012 Здравствуйте, Да, будет! Это штатный режим работы NPort, называется "парное соединение". Его смысл - как раз передавать данные RS-232/485 с одной стороны на другую так, чтобы подключенное оборудование даже и не подозревало, что передача на самом деле идёт по Ethernet. У нас есть описание, как настроить парное соединение. Правдо оно дано для моделей NPort, оснащённых кабельным Ethernet. Но для беспроводных моделей NPort W2xxx всё делается так же, только надо ещё прописать свойства беспроводного соединения (если не будет получаться, то дайте знать, мы подскажем). Link to comment