Stasik Posted June 30, 2012 Share Posted June 30, 2012 Доброго всем дня...Возник вопрос по поводу принципа действия RS-485 4-х проводного....может кто нибудь скинуть полезную ссылку что бы было описано взаимодействие между четырьмя проводами...например как в одном из портов преобразователя NPort...и ещё подскажите сколько устройств можно сажать на один порт..к примеру в моём случае дело имее с счётчиками электрической энергии...у которых есть RS-485....Заранее спасибо... Link to comment
Komantsev Posted July 5, 2012 Share Posted July 5, 2012 Добрый день, На 1 порт RS-485 MOXA можно "повесить" до 32 периферийных устройств. По схеме соединения: передатчик MOXA NPort (контакты Tx+, Tx-) надо подключать к приемникам счетчиков (к контактам Rx+, Rx-). Если счетчик не один, а много, то счетчики надо подключать друг за другом цепочкой и ни в коем случае не ветвить RS-485 (это не допускается). Так же и передатчики счетчиков надо подключить к приемнику NPort. Примерно так. Если Нужна какая-то общеобразовательная информация по RS-485, то у нас, к сожалению, нет какой-то технической статьи на этот счет. Погуглите, в Интернете есть информация. В той же Википедии, например. Link to comment
Stasik Posted July 5, 2012 Author Share Posted July 5, 2012 Спасибо большое за ответ..буду искать)) Link to comment