Добрый день. Подскажите пожалуйста кто-нибудь пробовал такую связку для передачи S7-протокола по радиоканалу. S7-300 (c Ethernet) преобразователь Moxa (Ethernet -> RS-485) радио модем Невод-5 (или что-то похожее). Может будут еще какие предложения для реализации передачи данных от Сименсовского контроллера по радио каналу??

Link to comment

Добрый день!

Я бы сказал, что здесь не принципицально - Сименс или не Сименс. Передать Ethernet (точнее, TCP/IP) по радиоканалу можем. А что подключено по Ethernet - не имеет большого значения. Только надо понимать, что скорость передачи по радиоканалу на порядки меньше, чем в Ethernet, и контроллер должен нормально отнестись к тому, что данные будут доставляться медленнее.

 

А вообще организацию канала Ethernet --- RS-485 --- Ethernet можно сделать с помощью устройства NPort 6150. Подробнее описывалось тут.

Только обратите внимание, что связь RS-485 должна быть полнодуплексной (т.е. требуется использовать 4-проводный RS-485 или RS-422), и модем должен обеспечивать полнодуплексную передачу данных. В противном случае, если вдруг одновременно захотят передать данные Ethernet-устройства с разных сторон линии связи, ничего хорошего из этого не выйдет.