xXxtemaxXx Posted July 2, 2012 Share Posted July 2, 2012 Добрый день. Подскажите пожалуйста кто-нибудь пробовал такую связку для передачи S7-протокола по радиоканалу. S7-300 (c Ethernet) преобразователь Moxa (Ethernet -> RS-485) радио модем Невод-5 (или что-то похожее). Может будут еще какие предложения для реализации передачи данных от Сименсовского контроллера по радио каналу?? Link to comment
Komantsev Posted July 5, 2012 Share Posted July 5, 2012 Добрый день! Я бы сказал, что здесь не принципицально - Сименс или не Сименс. Передать Ethernet (точнее, TCP/IP) по радиоканалу можем. А что подключено по Ethernet - не имеет большого значения. Только надо понимать, что скорость передачи по радиоканалу на порядки меньше, чем в Ethernet, и контроллер должен нормально отнестись к тому, что данные будут доставляться медленнее. А вообще организацию канала Ethernet --- RS-485 --- Ethernet можно сделать с помощью устройства NPort 6150. Подробнее описывалось тут. Только обратите внимание, что связь RS-485 должна быть полнодуплексной (т.е. требуется использовать 4-проводный RS-485 или RS-422), и модем должен обеспечивать полнодуплексную передачу данных. В противном случае, если вдруг одновременно захотят передать данные Ethernet-устройства с разных сторон линии связи, ничего хорошего из этого не выйдет. Link to comment
xXxtemaxXx Posted July 5, 2012 Author Share Posted July 5, 2012 Спасибо большое за консультацию. Link to comment