Подбор оборудования


Recommended Posts

Доброго времени суток вам.

Вот примерная схема ЛВС и оборудование, которое будет использоваться.

post-0-0-42855200-1342781912_thumb.jpg

 

Вопрос в следующем. Все будет работать до тех пор пока SW1 работает. Если SW1 откажет, то связь серверов с плк не будет.

1) Как обыграть данную ситуацию.

2) Если я в SW1 сделаю перемычку между портами, будет ли кольцо (большой трафик) и как это обыграть на SW1 SW2 SW3

 

Если использовать вот эту схему

post-0-0-81286700-1342782297_thumb.jpg

 

В данной схеме.

1) Если в Control Room сделать на коммуникаторе (PT-7828-F-24) перемычку между портами, будут ли проблемы в связи и как это обыграть.

2) Если в EDS-726 между портами поставить перемычку.

Link to comment

Добрый день!

Спасибо за подробные описания!

 

Уточните, пожалуйста, только одну вещь: что Вы имеете ввиду под "перемычкой между портами". Между какими портами? Не могли бы Вы нарисовать пример?

Link to comment

Доброго времени суток вам.

К примеру на PT-7828-А-24 между 1 и 2 портом или 2 и 3 или 3 и 4. Что будет с сетью, какое сообщение будет в лог коммутатора и как можно избежать проблем с сетью? Все это надо учитывать если кабель обжат как (568A или 568B и кроссовера) Тот же самый вопрос только к EDS-726, EDS-516A-T

Link to comment

Добрый день,

 

Нет, перемычки в Ethernet не допустимы.

Вообще, Ethernet работоспособен только в том случае, если между любыми двумя точками сети есть только один возможный путь прохождения сигнала. Любое дублирование не допустимо. Функции резервирования сетей (Turbo Ring, Turbo Chain, RSTP и прочие) позволяют делать избыточные связи, но при этом коммутаторы, оснащенные функциями резервирования, автоматически отключают "лишние" связи при штатной работе, активируя их только при авариях.

Ваши схемы нарисованы корректно. Но, если серверы имеют всего лишь один порт Ethernet, то, как бы не была зарезервирована сеть, отказ ближайшего к серверу коммутатора приведет к отключению этого сервера от сети.

Самым надежным способом построения сети будет полное дублирование: это если и ПЛК и серверы имеют по 2 интерфейса LAN, то их следует подключить к двум независимым сетям, и тогда точно даже полный отказ одной сети не приведет к остановке системы. Но построение такой системы выливается в большие деньги, поэтому их строят исключительно на очень критичных объектах.

Обжимка кабеля не играет роли. Практически все современные коммутаторы умеют распознавать тип кабеля и одинаково корректно работают как с типом А, так и с типом B.

Link to comment
Вы какой случай имеете ввиду? Сообщение о чём?
Если поставить перемычку, то какое сообщение будет в лог файлах?
Link to comment

Не будет сообщения. Просто коммутатор начнет "штормить", он будет перекидывать данные по этой перемычке из пора в порт по кругу и зависнет.