Recommended Posts

Guest predein

Добрый день, может кто встречался с продукцией Сигмы. Настраиваю соединение через 485 2W , подключил прибор. NPort 5630-8 доступен и виден из сети,на компьютере видны сом порты.Прибор работает, подключен , но связи нет. Вот конфиг порта

Baud rate 19200

Data bits 8

Stop bits 1

Parity none

Flow control none

FIFO Enable

Interface 485 2 W

 

 

работет в режиме реалком, maxconnection 1, больше не надо...

 

Если подключу через ICP 7561 связь на удаленном компе появится.

 

Пробовал переключить половину портов со 150 ОМ на 1кОМ, ситуация не меняется.

Link to comment

Добрый день!

А посмотрите по мониторингу, идут ли данные (подсказка по мониторингу - здесь).

По данным мониторинга часто ситуация проясняется.

  • Если вообще данных нет ни на прием, ни на передачу, то, скорее всего, проблемы с открытием COM-порта.
  • Если данные есть только на передачу, но нет на прием, то уже проблемы обычно в физическом соединении по интерфейсу 485.
  • Если в мониторинге показывается сумасшедшее количество принятых байтов, то это, как правило, свидетельствует о том, что перепутаны сигналы + и - по линии 485.

Link to comment